- fredz a écrit:
- Bonjour,
j'ai une alarme evo48 paradox et un détecteur de fumée exodus oh/4w que j'ai acheter chez vous il y a quelque temps.
mon problème et qu'il ce met en boucle incendie ouverte et quand je regarde dans défectuosités sa me marque :
signal cleanme généré par détecteur esl
alors qu'il est nickel
mais je n'arrive pas a faire en sorte qu'il soit fermée
La réponse est purement technique et constitue la raison d'être de ce forum:
Extrait de la notice d'installation Paradox EVO (En anglais):
4.4.13 Standard 24Hr Fire Zone
SECTION [0400]: FIRST DIGIT = D
SECTIONS [0101] TO [0196]: FIRST DIGIT = D
A zone programmed as Fire becomes
normally open and requires an EOL resistor.
Extrait de la notice Texecom Exodus 4W Series:
The Exodus 4W Series are designed for connection to a security panel. See Section 5 for connections.
Connect to a 24hr fire zone on panel
A:
Normally closed relay, open on detection of fire, loss of power,
B: removal of detector or test passed.
C: No connection (can be used as ‘loop through’).
D: OV Connect to 12V auxiliary power
E: +12V supply on panel.
F: Latch Input (see Section 11).
Remarquer les mentions en gras soulignées. Les produits cités sont incompatibles.