espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Validation de câblage Paradox SP7000 - RESOLU - Dim 26 Fév - 10:35 | |
| Bonjour Je ne connais pas trop ce type de produit mais le principe est le meme chez tous les distributeurs en alarme professionnelle et je prefere avoir confirmation par un specialiste installateur Paradox A mon avis je pense qu'il est possible de commander la centrale pour les Mes/Mhs a partir du clavier SU2 a condition qu'il soit possible de parametrer une Zone:"cle" avec Attribut:"Marche/Arret" et Fonction: "Puls" ou "Maintenu" Pour les voyants de visualisation de l'etat "Marche/Arret" au clavier il faudra parametrer une sortie programmable de la centrale Il y a differents modes de raccordements en fonction des parametres centrales Apparement le schema montre une connexion en contact sec Sinon en mode boucles equilibrees: Et je confirme comme l'on indique "Marc" et "veloceman" un clavier en exterieur n'est pas vraiment top pour differentes raisons..... En esperant les manip suivantes realisables sur centrale Paradox voir confirmation avec specialistes "Paradox" |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raphael Membre confirmé
Nombre de messages : 111 Age : 51 Date d'inscription : 15/11/2008 | Sujet: Re: Validation de câblage Paradox SP7000 - RESOLU - Dim 26 Fév - 17:45 | |
| Merci également de prendre du temps pour m'aider.
Il y a effectivement deux possibilités de paramétrage d'une zone qui doivent pouvoir correspondre :
- définition de zone n°25 = interrupteur à clé à action maintenue
- définition de zone n°26 = interrupteur à clé à rappel
Lorsque je sélectionne une de ces deux définitions de zone, j'ai une série d'options qui s'affichent, identiques pour ces deux définitions de zone :
- S.O. = il y a 4 options identiques et déjà cochées
- Disarm zone = décoché
- Arm Only = décoché
- Stay Arming = décoché
- Sleep Arming = décoché
Je précise que je travail sous Winload, le soft qui permet de communiquer avec la centrale via un pc.
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raphael Membre confirmé
Nombre de messages : 111 Age : 51 Date d'inscription : 15/11/2008 | Sujet: Re: Validation de câblage Paradox SP7000 - RESOLU - Dim 26 Fév - 18:02 | |
| J'ai une autre question sur des abréviations utilisées :
- Justement, S.O. , dans les options précédemment citées
- Et dans le manuel d'installation, il y a : U.L. et également U.L.C. (utilisée dans plusieurs phrases comme : installations UL, exigences d'incendie UL, configuration UL/ULC )
Dernière édition par raphael le Dim 26 Fév - 22:36, édité 1 fois |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
greg206 Nouveau membre
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 16/11/2011 | Sujet: Re: Validation de câblage Paradox SP7000 - RESOLU - Dim 26 Fév - 20:57 | |
| Bonsoir , S.O veut dire je pense Sans Objet ( pas sur de la definition mais sur de la fonction ) , ces options ne servent pas ; pour la definition de zone ça dependra de comment tu vas programmer ton su2 ( en maintenu ou en pulsé ) . Disarm Zone : zone desarmée ( je sais pas a quoi ça sert ) , Arm only ( ça veut dire que si tu selectionnes cette option ton su2 ne servera qu'a l'armement total et tu pourras pas desarmer avec ) , Stay arm ( ça armera en mode Partiel ) , Sleep arm ( ça armera en mode nuit ) |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raphael Membre confirmé
Nombre de messages : 111 Age : 51 Date d'inscription : 15/11/2008 | Sujet: Re: Validation de câblage Paradox SP7000 - RESOLU - Dim 26 Fév - 21:11 | |
| Merci Greg206,
Donc dans mon cas, pour pouvoir désarmer le système en mode complet, la fonction "disarm zone" (désarmer la zone) doit être la bonne ?
Mon but est de pouvoir armer/désarmer totalement le système avec le SU2. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
greg206 Nouveau membre
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 16/11/2011 | Sujet: Re: Validation de câblage Paradox SP7000 - RESOLU - Lun 27 Fév - 18:50 | |
| pour moi il faut rien que tu actives , avec la programmation en zone clé , la centrale gere ça toute seule . Si tu es en NC , quand tu passes en nc au no la centrale s'arme et inversement ; si tu cables en double equilibrage quand il y a passage de 1k à 2k la centrale s'arme et inversement ;apres cà fonctionne comme ça si tu parametres en zone clé maintenu ; en zone clé pulsé y'a changement d"etat des que ton etat du contact change |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raphael Membre confirmé
Nombre de messages : 111 Age : 51 Date d'inscription : 15/11/2008 | Sujet: Re: Validation de câblage Paradox SP7000 - RESOLU - Lun 27 Fév - 19:00 | |
| Bonsoir, Donc, pour toi, je branche le SU2 comme sur le schéma que Espace85 m'a fait, avec FDL, et je ne touche à rien au niveau des options ? c'est bien ça ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raphael Membre confirmé
Nombre de messages : 111 Age : 51 Date d'inscription : 15/11/2008 | Sujet: Re: Validation de câblage Paradox SP7000 - RESOLU - Ven 23 Mar - 17:45 | |
| Bonjour à tous.
Je viens vous tenir un peu au jus sur mon installation :
Tout fonctionne donc parfaitement.
Le clavier SU2 que je voulais installer uniquement pour désarmer fonctionne parfaitement avec le câblage que Espace85 m'a fait.
Définition de la zone du su2 en zone interrupteur à clé à rappel sans toucher aux paramètres par défaut de cette zone, et c'est ok.
Ensuite il faut régler le temps d'impulsion du clavier.
Merci donc à tous ceux qui ont pris le temps de me donner un bon coup de main. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raphael Membre confirmé
Nombre de messages : 111 Age : 51 Date d'inscription : 15/11/2008 | Sujet: Re: Validation de câblage Paradox SP7000 - RESOLU - Sam 24 Mar - 11:10 | |
| Bonjour à tous,
Je viens de me rendre compte d'un soucis avec le clavier su2 :
- je l'ai câblé comme préconisé plus haut avec les deux résistances de 1ko, mais le problème, c'est que si j'actionne le contacte d'autoprotection, la centrale considère cela comme une impulsion et m'arme ou me désarme le système sans comprendre que c'est un sabotage.
Avez-vous une idée de problème ?
Merci. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raphael Membre confirmé
Nombre de messages : 111 Age : 51 Date d'inscription : 15/11/2008 | Sujet: Re: Validation de câblage Paradox SP7000 - RESOLU - Sam 24 Mar - 20:50 | |
| Bonsoir, Je continue mon monologue... peut-être servira-t-il à quelqu'un... J'ai donc résolu mon problème d'autoprotection. J'ai finalement été obligé de câbler le su2 sur 2 zones distinctes : - 1 première en interrupteur à clé à rappel afin de piloter la centrale - 1 seconde en zone classique instantanée pour l'AP Voilà, merci de votre attention et à très bientôt... |
|
| |