MessageSujet: Changement batterie sur Aritech CD3402   Changement batterie sur Aritech CD3402 Icon_minitimeJeu 26 Avr - 18:08

Bonjour,
J’ai une alarme Aritech CD3402 et hier soir j’ai eu droit au déclenchement de la sirène intérieure (stridente !) et un message sur l’afficheur du clavier de commande : « batterie faible ».
Pour arrêter la sirène intérieure j’ai ouvert le coffret principale (normalement il ne faut pas je crois) et la sirène s’est arrêtée.
J’ai acheté une batterie neuve ce matin, mais je crois qu’il faut entrer le code ingénieur et se mettre en mode maintenance.
Pour le code ingé je crois que c’est celui d’origine car mon code utilisateur est aussi celui d’origine.
Comment fait on pour se mettre en mode maintenance, car j’ai du mal à comprendre la logique des menus (j’ai diverses docs téléchargées sur le net) ?
Une fois entré en mode maintenance et changé la batterie, comment fait on pour en sortir ?
De même je vais changer mon code utilisateur, quelle est la procédure ?
J’au vu aussi sur un forum qu’il existait un code « maitre », combien y a-t-il de codes et a quoi servent t’ils exactement ?
Merci pour toutes les réponses que vous pourrez m’apporter.
Cordialement

Smile
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
espace85
Expert
Expert
espace85

Nombre de messages : 892
Date d'inscription : 13/12/2009

Changement batterie sur Aritech CD3402 Empty
MessageSujet: Re: Changement batterie sur Aritech CD3402   Changement batterie sur Aritech CD3402 Icon_minitimeMar 1 Mai - 8:29

Bonjour

Comment fait on pour se mettre en mode maintenance, car j’ai du mal à comprendre la logique des menus
Tapez votre code "Ingenieur" (ce code permet de modifier tous les parametres de la centrale)
Tapez sur fleche descendente jusqu'au menu "Maintenance"
A partir de la vous pouvez ouvrir votre centrale pour remplacer votre batterie



Une fois entré en mode maintenance et changé la batterie, comment fait on pour en sortir ?
Pour sortir du menu "Ingenieur"
Tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu'a avoir d'afficher au clavier " Au revoir"
Tapez sur la touche "V" l'afficheur du clavier se remet en mode jour/heure a condition que toutes les "Ap" soient bien refermer



De même je vais changer mon code utilisateur, quelle est la procédure ?
Tapez votre code "Ingenieur"
Tapez sur fleche descendante jusqu'au menu "Utilisateurs"
Tapez "V"
Ensuite il vous suffit de modifier votre code en suivant les indication sur votre doc papier
Pour sortir du menu "Ingenieur"
Tapez sur la touche "X" plusieurs fois jusqu'a avoir d'afficher au clavier " Au revoir"
Tapez sur la touche "V" l'afficheur du clavier se remet en mode jour/heure a condition que toutes les "Ap" soient bien refermer




J’au vu aussi sur un forum qu’il existait un code « maitre », combien y a-t-il de codes et a quoi servent t’ils exactement ?
Part defaut il y a 2 codes usines
1 appeler code "Maitre" qui lui sert a la Mes/Mhs de la centrale et modif parametres utilisateurs
1 appeler code "Ingenieur" qui lui permet de parametrer toutes les infos de la centrale en sachant qu'il peut etre verrouiller par l'installateur


Vous ne pourrez acceder au mode "Ingenieur" a la seule condition d'en avoir le code et que votre centrale ne soit pas verrouillee par votre installateur

En esperant etre assez explicite tenez moi au courant
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
glubzor
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 15
Date d'inscription : 26/04/2012

Changement batterie sur Aritech CD3402 Empty
MessageSujet: Re: Changement batterie sur Aritech CD3402   Changement batterie sur Aritech CD3402 Icon_minitimeMar 1 Mai - 22:26

Bonjour,
J'ai changer la batterie sans entrer en mode maintenance, j'ai simplement ouvert le coffret. La sirene intérieure s'était remise à sonner.
Quand je rentre le code ingénieur d'origine il me met "arret impossible, accès refusé". Avec mon code utilisateur, je n'ai accès à rien.
De toute façon quand je rentre mon code utilisateur, je fais juste le 0+code utilisateur, je n'ai pas besoin de confirmer.
Pour l'instant je n'ai pas remis en route la centrale.
Je crois que je vais être bon pour faire une remise à zéro du système.
Merci pour les explications.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Contenu sponsorisé




Changement batterie sur Aritech CD3402 Empty
MessageSujet: Re: Changement batterie sur Aritech CD3402   Changement batterie sur Aritech CD3402 Icon_minitime

 
Revenir en haut Aller en bas