Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 16/10/2012 | Sujet: powermax pro zone 29 Lun 10 Déc - 11:55 | |
| MESSAGE PARTIELEMENT SUPPRIME (le Forum n'est pas un lieu de reclamation concernant une marque, vous devez adresser vos remarques directement au fabricant ou a votre fournisseur en privé...et vous en tenir simplement a des questions d'ordres techniques.... Merci pour votre compréhension un modérateur
Je rencontre un autre problème dont j’aimerais savoir s’il est partagé. J’ai, sur les zones 29 et 30 de ma powermax pro, des contacts magnétiques (assez anciens) en série. Sur la zone 29, il y en a 7 et lorsque je ferme un peu sèchement l’une des portes fenêtres concernées l’alarme, bien que non- armée, se déclenche avec comme message autoprotection zone 29. Mieux encore, j’ai du changer des télérupteurs d’éclairage qui provoquaient le même déclenchement (avec le même message d’erreur) chaque fois qu’ils étaient actionnés. Même si l’on peut soupçonner la qualité des contacts magnétiques vieillissant ou un effet d’antenne, cela remet en cause la fiabilité de la partie filaire de cette alarme. Il y a peut-être moyen de remédier à cela en diminuant la valeur de la résistance de 2200 ohms en série avec les contacts? Cordialement, Albert Polombo. [/quote]
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
marc Membre confirmé
Nombre de messages : 657 Date d'inscription : 30/08/2007 | Sujet: Re: powermax pro zone 29 Lun 10 Déc - 12:38 | |
| Bonjour A partir du moment ou vous équilibrez votre entrée de boucles filaires par des résistances il me semble que celle ci devient plus sensibles a la variation de sa valeur potentielle....d'ou un choc ou fermeture brutale !!! les contacts visonic peuvent recevoir ces entrés filaires sans les resistances en NF ...et je pense résoudra votre problème ..mais je laisse a d'autres une réponse peut être plus adaptée... pour le telerupteur je pense qu'il faudrait plutot regarder dans la qualité de celui ci parce qu'il faut bien avouer que ces appareils sont de qualités de plus en plus discutables.(pour des questions de prix)....et particulièrement rayonnants en parasites.....
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
ALBERT37 Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 16/10/2012 | Sujet: powermax pro zone 29 Lun 10 Déc - 14:37 | |
| - marc a écrit:
- Bonjour
A partir du moment ou vous équilibrez votre entrée de boucles filaires par des résistances il me semble que celle ci devient plus sensibles a la variation de sa valeur potentielle....d'ou un choc ou fermeture brutale !!! les contacts visonic peuvent recevoir ces entrés filaires sans les resistances en NF ...et je pense résoudra votre problème ..mais je laisse a d'autres une réponse peut être plus adaptée... pour le telerupteur je pense qu'il faudrait plutot regarder dans la qualité de celui ci parce qu'il faut bien avouer que ces appareils sont de qualités de plus en plus discutables.(pour des questions de prix)....et particulièrement rayonnants en parasites.....
Merci pour votre réponse. Je suppose que les contacts dont vous parlez sont les mct 302 et que NF signifie non filaire? Le remplacement des télérupteurs anciens par des télérupteurs dits silencieux a effectivement supprimé les déclenchements liés à ces télérupteurs. Cordialement, A. Polombo. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
marc Membre confirmé
Nombre de messages : 657 Date d'inscription : 30/08/2007 | Sujet: Re: powermax pro zone 29 Lun 10 Déc - 16:09 | |
| NF veut dire Normalement fermé sans équilibrage ...le retour de la boucle des contacts sont en NF ....oui sur l'entrée filaire des mct 302 et aussi sur la 29 et 30 de la centrale...mais la je ne sais pas si ces entrées peuvent se passer des résistances ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: powermax pro zone 29 Lun 10 Déc - 20:50 | |
| Bonsoir Je confirme le precedent post de "Marc" il faut 2 resistances de 2,2 K/Ohms ci joint schema (Desole mais le dessin industriel et moi jamais d'accord!!!!)
Dernière édition par espace85 le Lun 10 Déc - 22:44, édité 1 fois |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
janific Expert
Nombre de messages : 136 Localisation : RP Date d'inscription : 04/09/2009 | Sujet: Re: powermax pro zone 29 Lun 10 Déc - 21:42 | |
| Bonsoir. A l'intention de "espace85": il y a une petite erreur dans le shéma de gauche.
Le problème ne se situe certainement pas au niveau des télérupteurs. Ce n'est qu'une conséquence peut être accentuée par la proximité entre des cables d'alimentation électrique (il y a des règles d'installation à respecter), pas la cause. En supposant que le cablage soit parfaitement exécuté (pas de proximité avec des cables électriques, continuité et qualité des blindages, ...) Il est tres probable que l'un des contacts d'autoprotection (ce n'est pas le contact ILS mais un simple contact mécanique en général peu fiable) n'assure pas un contact franc ou que la liaison entre le cable d'alarme et les points de raccordement du module de détection soit défectueux (vis mal serrée, soudure défectueuse, oxydation, ...). Voyez du coté du module équipant la porte fenêtre ayant déclenché le problème suite à un choc. Examinez soigneusement les contacts, fils, connexions.
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: powermax pro zone 29 Lun 10 Déc - 22:48 | |
| - janific a écrit:
- Bonsoir.
A l'intention de "espace85": il y a une petite erreur dans le shéma de gauche.
Bonsoir "janific" Effectivement je viens de m'en apercevoir et vous en remercie de l'avoir signaler ------> Corrigé |
|
| |