MessageSujet: Cablage ILS et detecteur   Cablage ILS et detecteur Icon_minitimeVen 11 Oct - 23:40

Hello à tous , pour ma culture perso je souhaiterai savoir comment se câble en boucle équilibré un contacteur de porte, je vois plein de bornier mais ça me parle pas!

De plus est ce possible sur la même zone de cabler plusieurs détecteurs??? Si oui comment le faire en boucle équilibrer???



PS: les coffret de jonction de zones, qu'elle est leur intérêt?
Je crois qu'on fait arriver un cable 10 pairs ou et on repart avec 4/5 câble qui alimente chaque détecteur, c'est bien cela??? Du coup l'autoprotection du boitier ce mets sur une zone de la centrale?????


Merci à tous , bon week end
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
espace85
Expert
Expert
espace85

Nombre de messages : 886
Date d'inscription : 13/12/2009

Cablage ILS et detecteur Empty
MessageSujet: Re: Cablage ILS et detecteur   Cablage ILS et detecteur Icon_minitimeSam 12 Oct - 8:29

Bonjour
Veuillez trouver en fichiers joints les differents cablages pour boucle de detection equilibree
 
Cablage zones filaire "Power Max"
Cablage ILS et detecteur File0110
 
 
 
Cablage ILS et detecteur Sans_t10
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Cablage zone equilibree valable principalement pour centrale "Aritech" en fonction des valeurs de resistances mais aussi valables pour une grande partie d'autre centrales recentes sans oublier de modifier les valeurs de resistances
Cablage ILS et detecteur File0112
 
 
 Cablage ILS et detecteur Resist10
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Cablage de plusieurs detecteurs en boucles equilibrees
Cablage ILS et detecteur Contac10
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
PS: les coffret de jonction de zones, qu'elle est leur intérêt?
Je crois qu'on fait arriver un cable 10 pairs ou et on repart avec 4/5 câble qui alimente chaque détecteur, c'est bien cela??? Du coup l'autoprotection du boitier ce mets sur une zone de la centrale
?????
Ces coffrets sont appeles plus regulierement "Extension","Concentrateurs","Rio" ou autres en fonctions de la marque de votre centrale
Ces extensions ont en principe 8 zones possibles et parametrables
Il suffit en principe de relier ces modules a la centrale par l'intermediaire 3 paires minimum l'ideal 5 paires car tous ces modules se raccordent sur connecteur centrale appeler "Bus" (se qui veut dire 1 paire "Alim" et 1 paire "Data/Clock" la paire restante peut servir pour alim detecteurs)
Chaque detecteur est raccorde a l'extension pas besoin d'envoyer les cables a la centrale puisque la liaison "Bus" le fait !
L'autoprotection du boitier est prise dans le "Bus"
En esperant etre assez explicite et avoir repondu a votre question
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Axel
Membre actif
Membre actif


Nombre de messages : 65
Date d'inscription : 12/06/2012

Cablage ILS et detecteur Empty
MessageSujet: Re: Cablage ILS et detecteur   Cablage ILS et detecteur Icon_minitimeSam 12 Oct - 17:21

Salut ,

Wawoo ... je m'attendais pas à tout ca et surtout aussi complet Shocked 

Vraiment MERCI !!!

Concernant ton explication sur les boitier je parlais pas de ca mais au moins tu m'a fait découvrir.

Je parlai des boite de raccords avec une trentaine de bornier dedans, j'ai aperçu ça dans des grandes usines, souvent des gros câble y arrive et ressorte 4/5 câble petit diamètre ça ressemble à ca en plus grands
Cablage ILS et detecteur Img_0010
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
espace85
Expert
Expert
espace85

Nombre de messages : 886
Date d'inscription : 13/12/2009

Cablage ILS et detecteur Empty
MessageSujet: Re: Cablage ILS et detecteur   Cablage ILS et detecteur Icon_minitimeSam 12 Oct - 21:53

Bonsoir
Effectivement il existe ce genre de boite pour du 7 paires,15 paires,21 paires etc....
Votre photo represente une boite 7 paires (raccordements de 7 detecteurs par exemple)et la l'Ap de la boite sera eventuellement reprise en serie avec un detecteur qui le 7 paires sera ramene a une extension ou directement a la centrale qui permet de limite un nombre trop important de cables
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
veloceman
Expert
Expert
veloceman

Nombre de messages : 436
Localisation : au coin de la rue...
Date d'inscription : 02/11/2009

Cablage ILS et detecteur Empty
MessageSujet: Re: Cablage ILS et detecteur   Cablage ILS et detecteur Icon_minitimeSam 12 Oct - 21:58

pour faire plus simple !

le boitier SLAT et a l'alarmiste ce qu'est la boite plexo a l'electricien !Laughing 
l'avantage est de passé un multipaire et de faire une derivation pour le cablage des detecteurs ; sirenes ; clavier;etc..

guillaume

@+
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
veloceman
Expert
Expert
veloceman

Nombre de messages : 436
Localisation : au coin de la rue...
Date d'inscription : 02/11/2009

Cablage ILS et detecteur Empty
MessageSujet: Re: Cablage ILS et detecteur   Cablage ILS et detecteur Icon_minitimeSam 12 Oct - 22:00

bonsoir marc !  lol!
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Axel
Membre actif
Membre actif


Nombre de messages : 65
Date d'inscription : 12/06/2012

Cablage ILS et detecteur Empty
MessageSujet: Re: Cablage ILS et detecteur   Cablage ILS et detecteur Icon_minitimeDim 13 Oct - 0:18

Au top !
Gros thanks à tous, moi qui me posait des question !!!

Du coup si j'ai bien compris, un gros cable 7 paires se place d'un coté avec tout c'est fil raccordé au bornier
et de l'autre on place chaque detecteurs.

Du coup l'alim des detecteurs se branche en commun sur un point du bornier?
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
espace85
Expert
Expert
espace85

Nombre de messages : 886
Date d'inscription : 13/12/2009

Cablage ILS et detecteur Empty
MessageSujet: Re: Cablage ILS et detecteur   Cablage ILS et detecteur Icon_minitimeDim 13 Oct - 6:45

veloceman a écrit:
pour faire plus simple !

le boitier SLAT et a l'alarmiste ce qu'est la boite plexo a l'electricien !Laughing 
l'avantage est de passé un multipaire et de faire une derivation pour le cablage des detecteurs ; sirenes ; clavier;etc..  

guillaume

@+
 
 
 
Bonjour Guillaume
Tout a fait on ne peut pas faire plus explicite
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Contenu sponsorisé




Cablage ILS et detecteur Empty
MessageSujet: Re: Cablage ILS et detecteur   Cablage ILS et detecteur Icon_minitime

 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
 
Cablage ILS et detecteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 


Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Alarme Domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES ALARMES-
Sauter vers: