MessageSujet: Associer DAITEM DP8211X avec centrale D14360   Associer DAITEM DP8211X avec centrale D14360 Icon_minitimeDim 17 Nov - 14:55

Bonjour,
J'ai une centrale DAITEM D14360, et je viens d'acheter des détecteurs d'ouverture DP8211X.
Le problème, c'est que le DP8211X n'a pas de ligne de dipswitch pour entrer le code.

Peut-être y a-t-il un autre moyen de rentrer ce code pour l'associer à la centrale ?

Merci pour votre aide.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
magic
Expert
Expert


Nombre de messages : 235
Date d'inscription : 04/04/2009

Associer DAITEM DP8211X avec centrale D14360 Empty
MessageSujet: Re: Associer DAITEM DP8211X avec centrale D14360   Associer DAITEM DP8211X avec centrale D14360 Icon_minitimeLun 18 Nov - 7:07

Slt chario,
Tu as 2 boutons marqué 0 et 1 dans ton détecteur.
Pour entrée le code installation ( à 10 chiffres) , il faut faire un appuie long sur les 2 pb jusqu'à extinction de la Led rouge, puis tu attribue ton code avec les 1et les 0 .
0 = off
1= on

Exemple si tu 3567 sur ON
ton code installation sera 0010111000

Puis enfin pour sortir de prog tu refait les 2bp en même temps jusqu'à extinction de la Led rouge.

Après cela il faudra encore entrée le n° de zone et son type
Ex: issue ou détecteur zone 6 temporisé.....etc...
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
 
Associer DAITEM DP8211X avec centrale D14360
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» associer un contact D14201 sur une centrale D14360
» Alarme daitem D14360 centrale enrouée
» Problème avec alarme Daitem D14360
» Recherche notice DAITEM DP8211X
» Daitem D14360

 


Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Alarme Domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES ALARMES-
Sauter vers: