| Bonjour, Je rencontre un pb sur un boîtier extension aritech. Suite à l'affichage "distant 9" sur le clavier. Si je branche le câble borne "OB" de la carte extension ( cable provenant de la borne p1 de la carte bus), j'ai alimentation qui chute à 9v. J'ai changé la carte extension pensant que c'était elle le pb mais non. Pourriez vous m'aider sur la recherche de cette panne ? Merci. Je peux mettre une photo. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Pb extension cd150 aritech. Mar 30 Mai - 20:36 | |
| Bonsoir Les sorties "OA et OB" sont des sorties programmables en polarité positive ou négative en fonction de de l'info nécessaire et je pense que vous mettez en court circuit le Bus système ainsi que l'alim A quoi correspond cette connectique "P1"? "OA"-----> Sortie programmable 25 (polarité + ou -) "OB"-----> Sortie programmable 26 (polarité + ou -) |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Snaveb Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 30/05/2023 | Sujet: Re: Pb extension cd150 aritech. Mar 30 Mai - 21:25 | |
| Bonsoir espaces, Merci pour votre aide, p1 (c'est le fil blanc qui sort de la carte bus, il est soudé directement au milieu de la carte bus au niveau de la fleche rouge sur la photo ). Je pense également à un court circuit mais je ne trouve pas quoi. Je n'ai rien touché au cablage, la carte bus peut elle être en cause (j'en ai une de rechange mais je n'ai pas essayé). Merci |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Pb extension cd150 aritech. Mar 30 Mai - 21:38 | |
| Apparemment vous envoyez une polarité sur le bus de communication avec la connexion "P1" et je ne comprends pas pourquoi et à quoi sert cette connectique Quand vous supprimez cette connexion est ce que vous récupérez une tension normale?
Veuillez trouver la correspondance des sorties programmables de chaque extension Programmation standard: 1 = Mar/Arr Sy + 5 = Exclure Sy + 2 = Ind Ext M/A Sy - 6 = Deft Sect Sy + 3 = Alarme Sy + 8 = Sirène internal Sy + 4 = partiel Sy + 50 = Sirène extérieureSy -
Clavier 1 Déport 2 Déport 3 Déport 4 Déport 5 Déport 6 Déport 7 Déport 8 OA OB OA OB OA OB OA OB OA OB TD TD OA OB OA OB 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Extension 9 Extension 10 Extension 11 Extension 12 Extension 13 Extension 14 Extension 15 Extension 16 OA OB OA OB OA OB TD TD OA OB OA OB OA OB OA OB 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Sur les claviers à distance, OA est le buzzer. Avec un clavier CD300x , Ob n'est pas disponible. Programmation standard: OA = Buzzer Sy - OB = Inutilisé |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Snaveb Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 30/05/2023 | Sujet: Re: Pb extension cd150 aritech. Mar 30 Mai - 21:56 | |
| Si je ne branche pas OB ( le fil p1 du bus) alors la tension est à 12 v. Par contre je n'ai pas regardé ce qu'affichait le clavier. J'ai essayé sans brancher les entrées sur la carte extension au cas où un détecteur ferait des siennes mais c'est la même. Pour le clavier ( trois claviers) ils ressemblent au 300x (je ne suis pas sur place pour vérifier). |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Pb extension cd150 aritech. Mer 31 Mai - 7:44 | |
| Bonjour Combien de clavier et d'extension avez vous sur l'install? Quand vous allez dans le menu 5 "Sorties/Deports" -----> 3 "Installer Deports" regardez bien ce que vous indique le clavier et voir si ça correspond bien au nombre de clavier et extension installé (C ---> Clavier / E ---> Extension)
J'ai essayé sans brancher les entrées sur la carte extension Ce que vous appelez les entrees se sont bien les zones? Si elles sont deconnectees de l'extension vous risquez d'avoir des defauts "Ap" zones en autoprotection |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Snaveb Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 30/05/2023 | Sujet: Re: Pb extension cd150 aritech. Mer 31 Mai - 13:05 | |
| Bonjour, Merci pour votre aide, je croyais avoir trouvé ce matin mais non : En testant la carte alim je me suis aperçu qu'une sortie était à 9v et non 12v. Je change cette carte alim , le 12v revient et même 14v sur un fusible ( la vielle carte avait cramé derrière). J'essaye toujours distant 9. Je vérifie et encore la tension baisse si je rebranche l'Ob. J'ai essayé 3 cartes extension sans brancher les zones, la tension chute dès le branchement du fil OB. J'ai bien 3 claviers reconnus. J'essaye d'avancer. Merci. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Pb extension cd150 aritech. Mer 31 Mai - 17:02 | |
| Mais a quoi sert cette connexion à part provoquer un court circuit parce que la je ne comprends pas son utilité Avez vous essayer de reconnecter les zones et deconnecter le fil sur "OB" et ensuite voir ce que le clavier vous indique en ayant refermer les autoprotections et a la limite mettre la centrale en mode "Ingenieur" ---> "Maintenance" ----> "Zones Ouvertes" De sorte de verifier les defauts systemes |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Snaveb Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 30/05/2023 | Sujet: Re: Pb extension cd150 aritech. Mer 31 Mai - 21:28 | |
| Bonjour, visiblement le fil sert de contrôle de tension. Le pb est enfin résolu : l'extension ne s'installait pas dans le menu 5 (*). Après plusieurs tentatives et changement de cartes toujours rien, mais en changeant la carte bus l'extension a été reconnue tout de suite et plus de défaut (vraiment bizarre cette carte n'a aucun composant ni pb visuel). Merci pour m'avoir bien aidé à résoudre ce casse tête.
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Pb extension cd150 aritech. Jeu 1 Juin - 9:21 | |
| Bonjour Ravi que le problème soit résolu mais je doute sur la fonction de cette connexion pour le contrôle de tension Mais bon le principal est que tout fonctionne
|
|
| |