 message "arret requis" sur powermax+2

Aller en bas 
AuteurMessage
sg
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 03/01/2009

message "arret requis" sur powermax+2 Empty
MessageSujet: message "arret requis" sur powermax+2   message "arret requis" sur powermax+2 Icon_minitimeMar 6 Jan - 12:27

bonjour ,
je viens d acheter une centrale powermax+2 . je l ai installée et tout a l air de bien fonctionner (test ok)

par contre lorsque j active "marche partiel" , apres quelques minutes , la centrale me dit "arret requis" . qu est ce que cela veut dire ?
La centrale est installée dans le hall d entrée
Peut etre que cela viendrait du detecteur installé dans le hall et programmé comme zone "tempo1" afin de proteger la centrale d une eventuelle intrusion par le toit ?
Merci d avance pour vos reponses
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
motor
Membre actif
Membre actif


Nombre de messages : 57
Localisation : Oise
Date d'inscription : 29/06/2008

message "arret requis" sur powermax+2 Empty
MessageSujet: Re: message "arret requis" sur powermax+2   message "arret requis" sur powermax+2 Icon_minitimeMar 6 Jan - 22:56

Oui comme il est écrit dans la notice page 13 les zones tempo 1 et 2 sont par défaut des zones périphérique donc une porte ou une fenêtre par exemple donc dans ce cas ce détecteur est actif en mode partiel. Pour faire ce genre de fonctionnement il faut la porte d'entrée en zone tempo et le détecteur en zone route d'entrée pour que celui ci soit retarder uniquement si entrée par la porte et immédiat autrement. La zone route d'entrée ne fonctionne pas en mode partiel. Je trouve cela bizarre de ne pas pouvoir retarder une zone intérieure sur cette centrale sans passer par un contact d’ouverture.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
 
message "arret requis" sur powermax+2
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Plus aucun message vocal sur Powermax Pro
» Sujetdu message: Partiel ou Partition powermax
» Message sirène radio S02 BATT. BASSE sur powermax pro
» probléme détecteur volumétrique " suiveuse"
» changement de code "ema systemes Hermes"

 


Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Alarme Domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES ALARMES-
Sauter vers: