Bonjour,
Avec la Powermax+, comment éviter l'appel téléphonique en cas de déclenchement de capteurs extérieurs reliés sur les zones filiaires 29 ou 30 lorsque la centrale est à l'arrêt (centrale en marche totale ou partielle, ok mais centrale à l'arrêt, à chaque passage devant le détecteur, le portable sonne...) ?

J'ai contourné le problème en connectant les boucles filaires sur le contact auxilliaire de deux détecteurs radio MCT302 mais peut-être avez-vous une astuce plus "économique" ?
Cordialement?
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
motor
Membre actif
Membre actif


Nombre de messages : 57
Localisation : Oise
Date d'inscription : 29/06/2008

Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Empty
MessageSujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt   Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Icon_minitimeLun 16 Fév - 12:05

Bonjour. Quel est le type de zone pour les entrées 29 et 30 programmer dans la centrale ? Vu que la centrale appel quel est le message ?
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Robert FERRY
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 12/02/2009

Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Empty
MessageSujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt   Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Icon_minitimeLun 16 Fév - 18:10

motor a écrit:
Bonjour. Quel est le type de zone pour les entrées 29 et 30 programmer dans la centrale ? Vu que la centrale appel quel est le message ?

Bonjour,
J'avais programmé "zone périmétrique" car les boucles filaires comportent des détecteurs extérieurs angulaires, latéraux, et des contacts de porte.
Il y avait "trouble" à chaque détection, que la centrale soit à l'arrêt, en partiel ou total.
Le message transmis était je crois : autoprotection.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
motor
Membre actif
Membre actif


Nombre de messages : 57
Localisation : Oise
Date d'inscription : 29/06/2008

Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Empty
MessageSujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt   Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Icon_minitimeLun 16 Fév - 22:38

Si autoprotection c'est que les résistances de la ligne ne sont pas bien installer. En gros 2.2K alarme, 4.4K normal et rien autoprotection. Quand le contact d'alarme s'ouvre il doit vous rester une résistance en parallèle sinon c'est du sabotage pour la centrale. Voir notice installation détecteur filaire ou sirène.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Robert FERRY
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 12/02/2009

Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Empty
MessageSujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt   Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Icon_minitimeMar 17 Fév - 5:54

motor a écrit:
Si autoprotection c'est que les résistances de la ligne ne sont pas bien installer. En gros 2.2K alarme, 4.4K normal et rien autoprotection. Quand le contact d'alarme s'ouvre il doit vous rester une résistance en parallèle sinon c'est du sabotage pour la centrale. Voir notice installation détecteur filaire ou sirène.

Bonjour,
J'ai dû mal m'exprimer : pour faire simple, si on installe une boucle qui part du 0V passant par un seul contact à fil relié à une résistance de 2,2k et retour à Z29 (le tout en série), il n'y a pas "trouble".
Ce qui me gène, c'est que je ne sais pas comment programmer pour empêcher le "trouble" si on ouvre la fenêtre par exemple (il y a ouverture de la boucle) avec la centrale à l'arrêt ?
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
motor
Membre actif
Membre actif


Nombre de messages : 57
Localisation : Oise
Date d'inscription : 29/06/2008

Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Empty
MessageSujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt   Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Icon_minitimeMar 17 Fév - 20:29

Si il y a trouble car si c'est une détection simple la résistance de retour doit-être de 4.4K sur Z29. Une résistance en parallèle sur le contact filaire et une autre en série sur la ligne ou par les fils d'autoprotection du capteur(Securité en cas de coupure du cable). Dans tous les cas si pas de retour sur Z29 c’est trouble. Si besoin donner moi votre mail par MP je vous donne un schéma plus simple.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Robert FERRY
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 12/02/2009

Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Empty
MessageSujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt   Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Icon_minitimeMer 18 Fév - 18:46

motor a écrit:
Si il y a trouble car si c'est une détection simple la résistance de retour doit-être de 4.4K sur Z29. Une résistance en parallèle sur le contact filaire et une autre en série sur la ligne ou par les fils d'autoprotection du capteur(Securité en cas de coupure du cable). Dans tous les cas si pas de retour sur Z29 c’est trouble. Si besoin donner moi votre mail par MP je vous donne un schéma plus simple.
Bonsoir,
Merci pour la réponse. Vous dites : dans tous les cas (donc centrale à l'arrêt ou en marche), s'il n'y a pas de retour sur Z29, c'est trouble.
Ce qui veut dire, si je comprends bien, que ces entrées (Z29 et Z30) ne doivent servir que pour les contacts d'autoprotection des détecteurs(démontage du capôt par exemple) ce qui ne se fait théoriquement que pour changer la pile. Juste ?
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Robert FERRY
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 12/02/2009

Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Empty
MessageSujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt   Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Icon_minitimeDim 1 Mar - 14:22

Bonjour,
Après plusieurs échanges en mp avec motor que je remercie chaleureusement, il en ressort quelques précisions :
Il ne faut pas confondre alarme intrusion et alarme autoprotection.

Sur les zones filaires (Z29 ou Z30) :
une impédance de boucle de 2,2k correspond à un état normal ;
une impédance de 4,4k correspond à un état d'alarme intrusion ;
une impédance entre 4,4k et l'infini ou entre 2,2k et 0k correspond à une alarme autoprotection (coupure du cable ou enlèvement d'un capot).

Il faut donc câbler les détecteurs comme indiqué en haut de la page 6 du guide installateur.

Mon problème : si on a par exemple 3 contacts de fenêtre (à fil) en série, où mettre les résistances pour éviter l'alarme (avec la centrale à l'arrêt) lorsqu'on ouvre deux fenêtres en même temps (il fait chaud l'été dans le sud !) ?
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
motor
Membre actif
Membre actif


Nombre de messages : 57
Localisation : Oise
Date d'inscription : 29/06/2008

Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Empty
MessageSujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt   Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Icon_minitimeDim 1 Mar - 16:59

Bonjour.
C'est très simple pour des contacts de fenêtres.
Au départ du -S mettre une résistance en série sur le fil qui par vers le premier contact fenêtre. Du premier partir aux autres sans aucune résistance le tout en série et le dernier retourne à la centrale. IL faut donc à ce moment mettre une résistance de 2.2K en dérivation entre le premier contact et le dernier ce qui fait que toute ouverture d'un des contacts fait que la boucle d’alarme passe à 4.4K
On ne peut donc pas faire de sabotage avec ce montage et aussi impossible de savoir quelle fenêtre est ouverte. On ne peu pas tout avoir.
@+ si besoin schéma par mail.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Robert FERRY
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 12/02/2009

Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Empty
MessageSujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt   Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Icon_minitimeDim 1 Mar - 17:54

Bonjour motor,
Et bien la voila l'astuce qui me manquait !
Merci pour tout.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Contenu sponsorisé




Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Empty
MessageSujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt   Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Icon_minitime

 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
 
Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Problème avec Aritech CS350 et appel telephonique
» Ligne téléphonique avec alarme
» transmetteur téléphonique avec alarme powermax+
» Aide branchemelarme sans fil avec transmetteur téléphonique
» Lecteur de badge ATS 1192 avec centrale ATS 3500IP

 


Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Alarme Domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES ALARMES-
Sauter vers: