Robert FERRY Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 12/02/2009 | Sujet: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Ven 13 Fév - 6:00 | |
| Bonjour, Avec la Powermax+, comment éviter l'appel téléphonique en cas de déclenchement de capteurs extérieurs reliés sur les zones filiaires 29 ou 30 lorsque la centrale est à l'arrêt (centrale en marche totale ou partielle, ok mais centrale à l'arrêt, à chaque passage devant le détecteur, le portable sonne...) ?
J'ai contourné le problème en connectant les boucles filaires sur le contact auxilliaire de deux détecteurs radio MCT302 mais peut-être avez-vous une astuce plus "économique" ? Cordialement? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
motor Membre actif
Nombre de messages : 57 Localisation : Oise Date d'inscription : 29/06/2008 | Sujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Lun 16 Fév - 12:05 | |
| Bonjour. Quel est le type de zone pour les entrées 29 et 30 programmer dans la centrale ? Vu que la centrale appel quel est le message ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Robert FERRY Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 12/02/2009 | Sujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Lun 16 Fév - 18:10 | |
| - motor a écrit:
- Bonjour. Quel est le type de zone pour les entrées 29 et 30 programmer dans la centrale ? Vu que la centrale appel quel est le message ?
Bonjour, J'avais programmé "zone périmétrique" car les boucles filaires comportent des détecteurs extérieurs angulaires, latéraux, et des contacts de porte. Il y avait "trouble" à chaque détection, que la centrale soit à l'arrêt, en partiel ou total. Le message transmis était je crois : autoprotection. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
motor Membre actif
Nombre de messages : 57 Localisation : Oise Date d'inscription : 29/06/2008 | Sujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Lun 16 Fév - 22:38 | |
| Si autoprotection c'est que les résistances de la ligne ne sont pas bien installer. En gros 2.2K alarme, 4.4K normal et rien autoprotection. Quand le contact d'alarme s'ouvre il doit vous rester une résistance en parallèle sinon c'est du sabotage pour la centrale. Voir notice installation détecteur filaire ou sirène. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Robert FERRY Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 12/02/2009 | Sujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Mar 17 Fév - 5:54 | |
| - motor a écrit:
- Si autoprotection c'est que les résistances de la ligne ne sont pas bien installer. En gros 2.2K alarme, 4.4K normal et rien autoprotection. Quand le contact d'alarme s'ouvre il doit vous rester une résistance en parallèle sinon c'est du sabotage pour la centrale. Voir notice installation détecteur filaire ou sirène.
Bonjour, J'ai dû mal m'exprimer : pour faire simple, si on installe une boucle qui part du 0V passant par un seul contact à fil relié à une résistance de 2,2k et retour à Z29 (le tout en série), il n'y a pas "trouble". Ce qui me gène, c'est que je ne sais pas comment programmer pour empêcher le "trouble" si on ouvre la fenêtre par exemple (il y a ouverture de la boucle) avec la centrale à l'arrêt ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
motor Membre actif
Nombre de messages : 57 Localisation : Oise Date d'inscription : 29/06/2008 | Sujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Mar 17 Fév - 20:29 | |
| Si il y a trouble car si c'est une détection simple la résistance de retour doit-être de 4.4K sur Z29. Une résistance en parallèle sur le contact filaire et une autre en série sur la ligne ou par les fils d'autoprotection du capteur(Securité en cas de coupure du cable). Dans tous les cas si pas de retour sur Z29 c’est trouble. Si besoin donner moi votre mail par MP je vous donne un schéma plus simple. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Robert FERRY Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 12/02/2009 | Sujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Mer 18 Fév - 18:46 | |
| - motor a écrit:
- Si il y a trouble car si c'est une détection simple la résistance de retour doit-être de 4.4K sur Z29. Une résistance en parallèle sur le contact filaire et une autre en série sur la ligne ou par les fils d'autoprotection du capteur(Securité en cas de coupure du cable). Dans tous les cas si pas de retour sur Z29 c’est trouble. Si besoin donner moi votre mail par MP je vous donne un schéma plus simple.
Bonsoir, Merci pour la réponse. Vous dites : dans tous les cas (donc centrale à l'arrêt ou en marche), s'il n'y a pas de retour sur Z29, c'est trouble. Ce qui veut dire, si je comprends bien, que ces entrées (Z29 et Z30) ne doivent servir que pour les contacts d'autoprotection des détecteurs(démontage du capôt par exemple) ce qui ne se fait théoriquement que pour changer la pile. Juste ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Robert FERRY Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 12/02/2009 | Sujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Dim 1 Mar - 14:22 | |
| Bonjour, Après plusieurs échanges en mp avec motor que je remercie chaleureusement, il en ressort quelques précisions : Il ne faut pas confondre alarme intrusion et alarme autoprotection.
Sur les zones filaires (Z29 ou Z30) : une impédance de boucle de 2,2k correspond à un état normal ; une impédance de 4,4k correspond à un état d'alarme intrusion ; une impédance entre 4,4k et l'infini ou entre 2,2k et 0k correspond à une alarme autoprotection (coupure du cable ou enlèvement d'un capot).
Il faut donc câbler les détecteurs comme indiqué en haut de la page 6 du guide installateur.
Mon problème : si on a par exemple 3 contacts de fenêtre (à fil) en série, où mettre les résistances pour éviter l'alarme (avec la centrale à l'arrêt) lorsqu'on ouvre deux fenêtres en même temps (il fait chaud l'été dans le sud !) ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
motor Membre actif
Nombre de messages : 57 Localisation : Oise Date d'inscription : 29/06/2008 | Sujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Dim 1 Mar - 16:59 | |
| Bonjour. C'est très simple pour des contacts de fenêtres. Au départ du -S mettre une résistance en série sur le fil qui par vers le premier contact fenêtre. Du premier partir aux autres sans aucune résistance le tout en série et le dernier retourne à la centrale. IL faut donc à ce moment mettre une résistance de 2.2K en dérivation entre le premier contact et le dernier ce qui fait que toute ouverture d'un des contacts fait que la boucle d’alarme passe à 4.4K On ne peut donc pas faire de sabotage avec ce montage et aussi impossible de savoir quelle fenêtre est ouverte. On ne peu pas tout avoir. @+ si besoin schéma par mail. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Robert FERRY Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 12/02/2009 | Sujet: Re: Appel téléphonique avec centrale à l'arrêt Dim 1 Mar - 17:54 | |
| Bonjour motor, Et bien la voila l'astuce qui me manquait ! Merci pour tout. |
|
| |