Sujet: Cablage des Détescteur DT15 sur SI120 Ven 8 Oct - 21:29
Bonsoir, Dés demain j'installe une centrale Siemense SI120 avec des Détecteur Guardall DT15, le probleme c'est que je ne comprend le principe de cablage, je suis partir sur une base en double resistance mais apres je seche... Merci de votre aide!
Nombre de messages : 436 Localisation : au coin de la rue... Date d'inscription : 02/11/2009
Sujet: Re: Cablage des Détescteur DT15 sur SI120 Ven 8 Oct - 22:23
salut francois! en double resistance , tu as donc besoin de 4 fils : 2 pour alim ( le plus et le o volt) et 2 pour le contact d'alarme,pour faire simple 1 fil sur la premiere borne du ct d'alarme relié avec une des bornes de la resistance ,( pas de sens) la deuxieme borne de la resistance va sur la deuxieme borne du ct d'alarme et relié avec la deuxieme resistance ,ensuite la deuxieme borne de la deuxieme resistance va sur l'autoprotection (AP ou AS ) et enfin le deuxieme fil du ct d'alarme va sur la deuxieme borne de l'AP.qui lui est tout seul
Nombre de messages : 393 Localisation : Var Date d'inscription : 15/01/2010
Sujet: Re: Cablage des Détescteur DT15 sur SI120 Sam 9 Oct - 11:15
si ça peu t'aider
En double résistance , une résistance en parallèle du contact (C-NC) et une en série avec l'AP
Ce qui donne
Au repos tu as une résistance total de 2.2 k (vu que le contact d'alarme est fermé le courant passe par celui ci) En alarme tu as une résistance total de 4.4 k (vu que le contact d'alarme est ouvert le courant passe par la résistance) Auto protection ou câble coupé tu as une résistance infinis