| Bonjour, J'ai besoin de faire une programmation avec le logiciel SAS97, quelqu'un peut m'aider? Merci |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raph Expert
Nombre de messages : 239 Date d'inscription : 19/07/2008 | Sujet: Re: Macros Sintony 410 Lun 6 Déc - 7:02 | |
| bonjour
Avez vous deja fait la formation chez SIEMENS ?
Vous etes installateur ou particulier ?
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
radu Nouveau membre
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 05/12/2010 | Sujet: Re: Macros Sintony 410 Lun 6 Déc - 7:27 | |
| Je n'ai pas fait de formation chez Siemens. Notre société utilise la Sintony pour alarmes et des automate Omron pour des inter-lockage, etc. J'ai lu la doc d'automate Sintony, j'ai le dongle mais ça me prendre du temps a comprendre. En fait, mon client veut que la centrale fait un contrôle automatique d’état des secteurs toutes les 2 heures....en cas d'un secteur à l’arrêt je doit envoyer une alarme chez télésurveillance. Merci |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
florent Membre confirmé
Nombre de messages : 393 Localisation : Var Date d'inscription : 15/01/2010 | Sujet: Re: Macros Sintony 410 Lun 6 Déc - 18:14 | |
| t aurais pas plus vite fait de faire une mise en route automatique toute les 2 heures ?? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
radu Nouveau membre
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 05/12/2010 | Sujet: Re: Macros Sintony 410 Lun 6 Déc - 22:45 | |
| Non, parce que le System fait MES/MHS automatique suivant le calendrier 1 : 22h/7h. Mon commercial m'a mis dans la merde disant au client qu'on peut faire un contrôle toutes les deux heures de l'état des secteurs pendant la période de mise sous alarme. Je suis d'accord que c'est possible, mais personne de chez nous maîtrise les macros Sintony. Mon problème c'est que je ne suis pas familiarise avec ce façon de programmation, je connais assez bien les automates Omron ou la programmation booléenne.... Je n'ai pas le temps de faire de tests, je me suis amusé en peut avec SAS97, mais tout doit fonctionné jeudi!! Voila... |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
florent Membre confirmé
Nombre de messages : 393 Localisation : Var Date d'inscription : 15/01/2010 | Sujet: Re: Macros Sintony 410 Mar 7 Déc - 19:54 | |
| je vois qu une chose pour t aider ... un relais temporisé qui t envois sur l'info sur une entrée 24/24
ce relais est branché sur une sortie mise hors service , au bout de 2 h si il n est pas recollé il t envois le contact |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
corbolion Membre confirmé
Nombre de messages : 110 Localisation : var Date d'inscription : 24/10/2009 | Sujet: Re: Macros Sintony 410 Mar 7 Déc - 21:28 | |
| bonjour si le télésurveilleur fait les gestions horaire , il préviendra le client si il reçoit une MHS en dehors des horaires |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raph Expert
Nombre de messages : 239 Date d'inscription : 19/07/2008 | Sujet: Re: Macros Sintony 410 Sam 11 Déc - 9:03 | |
| bonjour
voici une solution:
tu crée un secteur maitre non accessible pour le client que tu nomes " controle MES " . Ce secteur doit etre commandé par le calendrier 2 " 22h 02 / 6h 58 "
tu prends 1 sortie pour chaque secteur utilisé par le client.
S1 = M/A secteur 1 S2 = M/A secteur 2
etc ....
Chaque sortie est a cabler une entrée " intrusion associé au secteur controle MES "
EXEMPLE :
S1 ----> E1 = Arret Secteur 1 S2-----> E2 = Arret Secteur 2
Fonctionnement : Les secteurs utilisés par le client sont mis en service par le calendrier 1 a 22h Les sorties 1 et 2 changent d'etat et reviennent a l'etat repos Le secteur "controle MES " n'a plus de defaut et se met en service par le calendrier 2 a 22h02 Si un des secteurs du client est mis a l'arret , les sorties correspondantes aux secteurs désarmés changent d'etat et font passer le secteur " controle MES " en alarme
donc
" debut d'alarme E1 : Arret Secteur 1 " transmission au PC de télésurveillance levée de doute audio et /ou video appel du client
a 6 h 58 , le calendrier 2 désarme le secteur " controle MES "
a 7 h , le calendrier 1 désarme les secteurs du client il n'y a pas d'alarmes envoyé
|
|
| |