| Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme | |
|
|
Auteur | Message |
---|
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Sam 5 Mar - 12:25 | |
| Bonjour,
J'ai une alarme Aritech CD6102S33 ou CD6202S33 avec deux claviers déportés CD3008S33, un transmetteur téléphonique et une télécommande pour l'activer. Depuis hier, suite à l'entrée du code ingénieur un des deux claviers reste en permanence allumé sans aucun message affiché (aucun effet lorsque j'appuie sur les touches). Lorsque j'ai rentré le code, l'alarme s'est déclenchée et je l'ai arrêtée avec la télécommande.L'autre clavier est normal affichage sans surbrillance avec date et heure affichées. Sur chacun des claviers la diode verte est allumée. Lorsque j'essaie d'activer l'alarme avec la télécommande, l'alarme ne s'arme pas, et lorsque je rentre les codes ingénieur ou utilsateur sur le clavier non bloqué, l'écran affiche code accepté puis immédiatement après "système occupé" puis retour à l'affichage de la date. Pourriez-vous m'aider s'il vous plait à résoudre ce problème?
Merci d'avance |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
nicover07 Nouveau membre
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 08/12/2010 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Sam 5 Mar - 17:39 | |
| essaye peut être un reset alim : secteur => batterie => attend quelques secondes puis reconnecte la batterie puis le secteur, ensuite tu désarme ton système puis un raz ing.(pour le sabotage de ta centrale ouverte)
Ps: si tu as une sirène extérieur évite de faire sa a 22h. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Sam 5 Mar - 19:23 | |
| Re-,
Merci de votre réponse. Je voulais éviter le raz ing car si ça revient aux valeurs par défaut je ne suis pas sûr de pouvoir tout reprogrammer. J'ai réussi en jouant avec le transmetteur et la télécommande à activer et désactiver l'alarme ce qui a eu pour effet d'éteindre l'allumage de l'affichage du clavier. En revanche toujours ni date ni heure affichées. J'essaierai demain d'accéder au mode ingénieur à partir du 2e clavier car le bruit de la sirène dérangerait mes voisins.
Bonne soirée et à demain pour la suite |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
nicover07 Nouveau membre
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 08/12/2010 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Dim 6 Mar - 13:49 | |
| re, il se peut que la centrale a perdu le clavier, il faut alors aller sur le clavier1 dans le menu installateur=>maintenance=>sorties/deports=>intaller deport=>validé. je te proposait de faire un reset alim car je l'ai fait sur quelques installation ou je ne trouvais pas la solution et sa peut parfois arranger ce type de probléme.
Pour le reset alim si tu ne veut absolument pas que tes sirènes hurles tu dois dabord rentrer dans le menu install=>maintenance tu ouvre la centrale et la tu deconecte ta sirène int. et ext. et tu enlève la batterie de celle ci. quand le reset alim est fait tu désarme ton système puis tu retourne dans le menu install=>maintenance et tu reconecte tout.
Maintenant cela va prendre pas mal de temps alors que si tu rentre en prog,ouvre la centrale,fait le reset alim, desarme le système,refermer ta centrale et terminer par un raz ing(qui n'éfface pas la prog !!!) ta sirène ext. va hurler 30 secondes (ce qui te permettra de vérifier son bon fonctionnement) et sa te prendra 5 minutes de ton temps, mais avant essaye ce que j'explique dans les premieres ligne on ne sait jamais.
Je ne sait pas si tu la mais voici un lien pour la documentation sur la CD61/62 tu trouvera en pg35 pour l'intallation des déports et en pg54 que le raz ing.efface les autoprotections (ouverture centrale par ex.).
http://www.forum-alarme.com/schemas-alarmes/alarme-aritech-cd6202533.pdf
En espérent qu'une des deux propositions résoud ton problème et fait savoir si sa s'est bien passé. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Dim 6 Mar - 19:02 | |
| Merci de votre réponse,
Pour le moment j'ai pu tester le clavier qui affiche l'heure et la date, il permet de rentrer en mode ingénieur et mode utilisateur. Quand on est en mode ingénieur, le deuxième clavier se met en surbrillance mais n'affiche rien. Lorsque je sors du mode ing, le clavier s'éteint sans affichge de l'heure. Je n'ai pas pu faire le test de rentrer en mode ing avec le clavier capricieux car il y avait des enfants à la maison. J'essaierai demain. Ne me servant quasiment jamais du clavier "en panne", je me demande si ce clavier fonctionne comme l'autre à savoir affichage de la date et l'heure et des menus déroulants. Si les tests ne sont pas concluants, je tente votre point 1 |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
nicover07 Nouveau membre
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 08/12/2010 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Lun 7 Mar - 19:11 | |
| si il sagit du même modèle il devrait faire exactement la même chose que l'autre, et pour les manips expliquées au dessus tu peus tout faire du clavier qui fonctionne, et il peut y avoir du mouvement devant les detecteur cela ne pose aucun problème vu que ton système reste désarmé. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Mar 8 Mar - 13:34 | |
| Bonjour,
Je n'ai pas pu faire les tests hier. Aujourd'hui, j'ai essayé la commande "installer déports" qui n' a rien changé à l'affichage du 2e écran, j'ai le code cc** (donc je pense que le clavier est bien reconnu). J'en ai profité pour regarder les connexions du transmetteur pour un problème de téléphonie-adsl. En sortant du mode ingénieur, une autoprotection a été détectée (autopro couvercle), la sirène s'est mise en marche. Je suis rentré en mode ingénieur, refermé le couvercle (un petit fil gênait la fermeture complète du couvercle), vérifié dans le menu maintenance que toutes les entrées étaient fermées puis sorti du mode ingénieur. Et là catastrophe, le système étant désarmé, la sirène se déclenche au bout de 30 à 40 secondes pendant environ 10s s'arrête puis reprend. Je pense qu'un raz ingénieur est nécessaire. J'ai parcouru le menu raz ingénieur où plusieurs raz sont proposées. Une raz ingénieur autoprotect résoudrait-elle le problème?
Merci encore de votre aide |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
nicover07 Nouveau membre
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 08/12/2010 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Mar 8 Mar - 18:10 | |
| oui si il s'agit bien d'une autoprotection qui fait déclencher ton système, au faite as tu déja simplement vérifié que ton clavier étais bien câblé, qu'un fils n'aurais pas laché ? car il peu avoir son 12V mais plus ses informations donc si ce n'est pas fait vérifie et assure toi que ton fils n'est pas abîmé (test de continuitée). |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Mer 9 Mar - 14:23 | |
| Bonjour,
Un petit point de la situation, j'ai fait le raz ingé autopro, ça a résolu le problème je n'ai plus la sirène intermittente lorsque je sors du mode ingé. Sauf que au bout de 5mn alors que le système était désactivé la sirène s'est mise à hurler de façon continue cette fois. J'ai dû arrêter l'alarme avec la télécommande. En entrant à nouveau dans le menu Ing/maintenance, j'ai vérifié que les entrées étaient toutes fermées. Je n'y comprends rien. J'ai refait un test en sortant du mode ing, et là au bout de 10mn rien. J'espère que c'est rentré dans l'ordre.
En ce qui concerne le 2e clavier, quand j'appuie sur une touche de celui-ci l'affichage s'allume mais je n'ai aucune inscription. C'est mercredi, j'ai les enfanhts je vérifie la cablage demain
Merci encore, désolé pour le côté laborieux de mon expérience |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Jeu 10 Mar - 18:30 | |
| Bonsoir,
J'avais quitté le mode ingénieur hier en fin d'après-midi, système désarmé et toutes entrées fermées. Tout était normal jusqu'à il y a 30mn quand l'alarme s'est mise à sonner sans raison! au début sirène espacée par des silences puis sirène continue. J'ai arrêté l'alarme avec la télécommande, suis entré en mode ingénieur. Affich entrées du menu maintenance m'indique toutes entrées fermées. Dans l'historique du journal ingénieur je lis sab capot alors que nous n'avons touché à rien!
Auriez-vous une idée sur l'origine de ce dysfonctionnement?
Merci d'avance |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
nicover07 Nouveau membre
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 08/12/2010 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Jeu 10 Mar - 19:32 | |
| cela doit provenir d'un mauvais contact ou une resistance qui est defect. ou un problème mecanique de l'interupteur tamper.
explique moi tout d'abord comment est constitué le tamper de ta centrale, si il s'agit d'un ressort qui vient appuyer sur le couvercle ou c'est la vis de fermeture qui vient appuyer sur une lamelle. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Jeu 10 Mar - 20:35 | |
| Bonsoir nicover07,
Qu'est ce que le tamper?le mécanisme de fermeture? La fermeture se fait par une vis. Je regarderai demain si la vis vient appuyer sur une lamelle.
Merci et bonne nuit |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Ven 11 Mar - 10:51 | |
| Bonjour,
J'ai regardé la centrale il y a juste la vis qui vient fermer le capot, pas de lamelle ni ressort il y a seulement une petite bague en plastique |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 987 Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Ven 11 Mar - 12:04 | |
| - kosy33 a écrit:
- Bonjour,
J'ai regardé la centrale il y a juste la vis qui vient fermer le capot, pas de lamelle ni ressort il y a seulement une petite bague en plastique Bonjour Il doit y avoir un ressort sur la platine mere de la centrale qui est comprime lorsque le capot de la centrale est ferme ( sur toute la gamme CD sauf la CD 150 ) |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Ven 11 Mar - 12:18 | |
| Merci Marc,
oui effectivement j'ai bien le ressort qui se comprime quand on ferme le capot de la centrale. J'entends distinctement le "clic" lorsque j'ouvre et ferme le capot.
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
nicover07 Nouveau membre
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 08/12/2010 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Ven 11 Mar - 13:09 | |
| essaye d'étirer un peu le ressort ou de coller une epaisseur sur le capot il se peut qu'il soit juste limite
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 987 Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Ven 11 Mar - 14:26 | |
| Bonjour "Tamper" correspond a l'autoprotection des detecteurs ou de la centrale Comment est configure votre install dans le menu "zones ou entree" en mode ingenieur il faut voir si la configuration du systeme est parametre en "Alarme" ou en "Al/Ap" pour definir le type d'autoprotection (Tamper) en defaut? Comment sont raccordes vos "Ap" ?
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Ven 11 Mar - 18:00 | |
| Re-,
Le ressort appuie bien, je l'ai étiré. Le souci est que je n'ose plus sortir du menu ingénieur sous peine de sirène intempestive à tout moment. Sur les deux dernières fois, ça a été au bout de 5min ou au bout de 24h! Je referai tout de même un essai demain quand tout le monde sera sorti
Dans le menu entrées/ j'ai boucle:Al/Ap y a t il un sous-menu, je n'ai pas osé valider? où voir où sont raccordées les Ap? J'ai des autoprotections pour les couvercles de la centrale, du bo-adsl et du transmetteur + les dispositifs anti-arrachements
cordialement |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Sam 12 Mar - 15:54 | |
| Bonjour,
J'ai vérifié une à une les fermetures des couvercles de la centrale, du transmetteur et du bo-adsl. RAS quand le capot est enlevé j'ai bien le message Autopro couvercle dans l'affichage des entrées ouvertes, quand je les referme respectivement j'ai bien le message entrées fermées. Je n'arrive pas à provoquer le message "sab capot" en mode ingénieur Quant au clavier qui ne fonctionne pas, il est défini comme clavier 1 dans la centrale. Je comprends encore moins pourquoi il n'affiche rien.
Cordialement |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
nicover07 Nouveau membre
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 08/12/2010 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Sam 12 Mar - 16:26 | |
| il se peut qu'il soit hs, a tu deja essayer le reset alims ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 987 Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Sam 12 Mar - 16:55 | |
| - kosy33 a écrit:
- Bonjour,
J'ai vérifié une à une les fermetures des couvercles de la centrale, du transmetteur et du bo-adsl. RAS quand le capot est enlevé j'ai bien le message Autopro couvercle dans l'affichage des entrées ouvertes, quand je les referme respectivement j'ai bien le message entrées fermées. Je n'arrive pas à provoquer le message "sab capot" en mode ingénieur Quant au clavier qui ne fonctionne pas, il est défini comme clavier 1 dans la centrale. Je comprends encore moins pourquoi il n'affiche rien.
Cordialement Bonjour Concernant le clavier qui ne fonctionne pas est qu'a tout hazard vous n'auriez pas toucher au potentiometre de reglage intensite lumineux de l'afficheur LCD ? Pour verifier reellement les AP essayez de deconnecter les raccordements sur les bornes 30 et 31 de mettre une resistance de 4,7 k/Ohms a la place Et de faire la meme chose entre les bornes 32 et 33 mais la par contre il faut mettre un strapp tout simplement Et faire l'essai sur plusieurs jours ce qui permettra de voir s'il y a reellement defaut Ap sur install |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Dim 13 Mar - 10:39 | |
| Bonjour,
J'ai réussi à reproduire le dysfonctionnement. En laissant en permanence affichage des entrées ouvertes en menu maintenance ingénieur, j'ai vu en passant ce matin complètement par hasard que l'affichage passait de "toutes fermées" à "autoprot couvercle" pendant 2s puis affichait à nouveau "entrées fermées". Il y a donc bien un faux contact quelque part dans l'un des capots des 3 boitiers (transmetteur bo-adsl ou centrale) |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Dim 13 Mar - 17:27 | |
| Re-,,
A priori il s'agissait d'un faux contact provoqué par un jeu trop important entre la nervure du couvercle du bo-adsl et le contact d'autoprotection du couvercle du bo-adsl. J'ai ajouté quelques surépaisseurs de scotch. Pour le clavier qui n'affiche pas les informations, je pense que je vais laisser comme ça pour le moment
Merci encore de votre aide et de votre patience. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Mar 15 Mar - 15:00 | |
| Bonjour,
Le problème n'est en fait pas résolu! le capot fait bien contact mais ce serait au niveau du dispositif interne d'AP du bo-adsl. J'ai shunté l'AP du bo-adsl et à priori pas de message autopr couvercle depuis ce matin. Je vérifie à chaque fois que je passe devant car je pense qu'on ne peut pas badger l'autoprotection avec l'attribut Im (ça aurait été bien pratique) et je ne veux plus quitter le mode ingénieur car je ne veux plus faire hurler la sirène de manière intempestive.
SInon, j'ai vérifié le cablage du clavier cela semble ok.
Je vous tiens au courant |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
kosy33 Membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 11/08/2009 | Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme Jeu 17 Mar - 12:11 | |
| Bonjour,
Quelques nouvelles
1/ le déclenchement de l'AP intempestive--> RESOLU en shuntant l'AP du filtre BO ADSL
2/en ce qui concerne le clavier il s'agit du clavier 1, il s'éclaire quand j'entre en mode ingé avec le 2 mais n'affiche aucune information. De plus, lorsque je tape un touche sur le clavier 1, ceci n'a aucun effet sur le menu affiché au clavier 2. Alors qu'à partir de vos explications je pense que les 2 claviers doivent simultanément afficher les mêmes informations. Donc, je voudrais essayer de réinstaller le clavier 1. Je pense que si je fais install déport à partir du clavier 2 l'install ne peut se faire. Il faudrait modifier les dip switch pour passr le 2 en 1 et réciproquement et refaire une install clavier . Pourriez-vous s'il vous plait m'indiquer la marche à suivre pour le faire "proprement"? ôter le fusible F6 puis modifier les dip switches?
Merci d'avance |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme | |
| |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
| Aritech/ clavier bloqué qui empêche l'activation de l'alarme | |
|