| Centrale Paradox, qu'est-ce que FDL | |
|
Auteur | Message |
---|
ArnaudL Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Localisation : Orléans Date d'inscription : 04/05/2011 | Sujet: Centrale Paradox, qu'est-ce que FDL Mer 4 Mai - 15:38 | |
| Bonjour à tous, j'ai fini par m'inscrire sur ce forum, car malgré un temps certain... à étudier mon besoin en alarme, je me tourne sérieusement vers un modèle Magellan 5050 de Paradox. Je regarde donc maintenant comment l'installer sachant que je compte mettre des détecteurs volumétriques filaires là où s'est réalisable sans trop de travaux et sinon des détecteurs radio.
Dans la doc il est question de FDL: fin de ligne. Quelqu'un pourrait m'expliquer le concept ? Quitte à prendre un modèle pro je ne voudrait pas l'installer basiquement.
Merci d'avance. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
marc Membre confirmé
Nombre de messages : 657 Date d'inscription : 30/08/2007 | Sujet: Re: Centrale Paradox, qu'est-ce que FDL Mer 4 Mai - 19:45 | |
| bonsoir ça veut dire résistance fin de ligne...pour contrôler si quelqu'un ne bidouille pas les lignes en les strappant !! en fait un équilibrage...mais pas nécessaire dans du domiciliaire .. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
ArnaudL Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Localisation : Orléans Date d'inscription : 04/05/2011 | Sujet: Re: Centrale Paradox, qu'est-ce que FDL Mer 4 Mai - 22:23 | |
| Merci pour cette réponse! Mon inquiétude c'est que quitte à prendre une alarme pro, je veux être cohérent dans le mode d'installation et pas me sentir protégé alors que mon alarme pourrait être une vraie passoir faute de l'avoir correctement mise en oeuvre. De plus, si ma préférence va sur cette marque c'est que surtout que son module IP est abordable, mais certains commentaires laissent entendre qu'il vaut mieux avoir des connaissances en électronique. Je suis informaticien mais ni connais pas grand chose en électronique, si je n'installe pas de resistences et n'ai pas besoin de connecter quoique ce soit aux sorties PGM, pensez-vous qu'avec la doc on peut s'en sortir ? Merci
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
florent Membre confirmé
Nombre de messages : 393 Localisation : Var Date d'inscription : 15/01/2010 | Sujet: Re: Centrale Paradox, qu'est-ce que FDL Mer 4 Mai - 23:34 | |
| Oui faut un minimum de connaissance en électricité , en électronique , en câblage
la FDL te permet de connaitre l'état d'une zone avec seulement 2 fils
Tu as 2 résistances (de 2.2 KOhms par exemple) , une en série avec le contact d'alarme et une en série avec l'auto-protection
De ce fait, Fils en court circuit => 0 Ohm Alarme => 4.4 KOhms Repos => 2.2 KOhms Fils coupé ou auto-protection => Résistance infinis |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
ArnaudL Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Localisation : Orléans Date d'inscription : 04/05/2011 | Sujet: Re: Centrale Paradox, qu'est-ce que FDL Jeu 5 Mai - 0:48 | |
| Ok merci pour ces précisions. Je vais creuser encore un peu plus, et comme le modéle qui m'intéresse est mixte, j'aurai toujours la possibilité de me replier sur les détecteurs radio. Sinon pour ceux qui comme moi sont intéressés mais pas experts j'ai trouvé ce site avec une FAQ plutôt pas mal: http://www.diyalarmforum.com/board/index.php?topic=284.0
Par contre c'est en anglais.
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Papounet Expert
Nombre de messages : 695 Localisation : Nouméa, Pacifique sud (TU+11) Date d'inscription : 24/09/2009 | Sujet: Re: Centrale Paradox, qu'est-ce que FDL Jeu 5 Mai - 1:44 | |
| Bonjour, Je viens d'aller sur le site diy, il est sympa et traite notament du sujet (EOLR), d'ailleurs quelques fois sans oublier un peu d'humour, Pour compléter un peu, je voudrais souligner un avantage (à mon goût pas suffisamment mis en relief), c'est qu'avec un montage RFL (EOL) on peut mixer simultanément plusieurs branchements NF (NC) et NO sur la même boucle ! Seule condition : brancher les NF en série sur la (les) résistance (s) tandis que les NO seront branchés en parallèle par rapport à celle (s) ci, voir schéma en cliquant dessus: Cdt, |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |