Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 09/06/2011
Sujet: contact et détecteur sur même zone Sam 23 Juil - 17:51
Bonjour, sur la centrale VERITAS R8 peut-on brancher sur une même zône on contact magnétique et un détecteur de mouvement? Si c'est possible,j'ai un cable d'arrivée de 8 fils,pourriez vous me dire comment brancher les 2 détecteurs. Remerciements
Nombre de messages : 436 Localisation : au coin de la rue... Date d'inscription : 02/11/2009
Sujet: Re: contact et détecteur sur même zone Sam 23 Juil - 22:25
normalement un detecteur est egale a une zone!! mais c'est possible! j'avais trouvé ce lien tres explicite http://doumai.pagesperso-orange.fr/IMES/Intrusion/Les%20boucles/Les%20boucles%20%E9quilibr%E9es%20Corrig%E9.htm bonsoir
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 09/06/2011
Sujet: Re: contact et détecteur sur même zone Dim 24 Juil - 11:13
Merci de votre réponse j'ai mal formulé ma question. en réalité j'ai une arrivée avec un seul cable de 6 + 1 qui est dénudé dont je ne sais à quoi il sert . je voudrais savoir comment cabler un détecteur et un contact mais en utilisant une zone pour chacun. est-ce possible? relmerciements
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009
Sujet: Re: contact et détecteur sur même zone Dim 24 Juil - 11:26
CARVALHO a écrit:
Merci de votre réponse j'ai mal formulé ma question. en réalité j'ai une arrivée avec un seul cable de 6 + 1 qui est dénudé dont je ne sais à quoi il sert . je voudrais savoir comment cabler un détecteur et un contact mais en utilisant une zone pour chacun. est-ce possible? relmerciements
Bonjour Tout a fait possible si votre centrale est boucle equilibree (resistances)il vous suffit de connecter une paire sur chaque detecteur(contact) et la derniere paire pour l'alim de votre radar Quand au fil denude(appeler ecran du cable)il ne sert pas
Si votre centrale fonctionne en boucle NF la il vous manque 1 paire pour l'autoprotection