Bonjour,
Vous pourriez brancher plusieurs détecteurs sur une seule boucle équilibrée.
Si vous mettez une boucle par détecteur, ce qu'il faut retenir c'est de brancher une résistance en parallèle sur les bornes 1 et 2 pour l'alarme et une autre en série sur l'auto-protection c'est à dire entre 2 et 3.
Ensuite, brancher un fil sur 1 et l'autre sur 4
Ainsi, en situation normale, la centrale lit uniquement la résistance en série
en alarme, la centrale lit les deux résistances (celle qui est entre 1 et 2 + celle qui est entre 2 et 3)
en cas de sabotage (auto-protection ouverte), la centrale lit une valeur infinie, c'est à dire rien puisque le circuit est ouvert.
en cas de court circuit, la centrale lit une résistance nulle puisqu'il y a continuité (circuit fermé)
Cdt,