| Centrale Galaxy 500 | |
|
Auteur | Message |
---|
galaxy500 Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 10/01/2012 | Sujet: Centrale Galaxy 500 Mar 10 Jan - 9:36 | |
| Bonjour,
Je suis actuellement sur le système de la centrale Galaxy 500.
Je possède une carte principale une carte d’alimentation et une carte module Ethernet RS232 avec un module, deux détecteurs et un afficheur.
Après avoir câblé en suivant correctement les schémas proposés. J’alimente mon système, jusque là tout va bien.
Mon problème est que je n’arrive pas à mettre le système en communication via le PC. (Logiciel Galaxy Gold).
Sur le module de la carte RS232 je dispose d’une sortie RJ-45, j’ai lu qu’il faut utiliser un câble « 10 Base-T Ethernet standard paire torsadé (cat.3) RJ-45, 10 Mb/s, 100m ».
N’ayant pas ce type de câble sous la main, j’ai essayé avec d’autre câble mais rien n’y fait quand je lance la connexion au site via le logiciel Galaxy gold, j’obtiens le message : « communication impossible ».
Quelqu’un aurait-il une solution à m’apporter ? Faut-il respecter obligatoirement cette référence de câble ou peut-on en mettre un autre ?
Merci d’avance.
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
galaxy500 Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 10/01/2012 | Sujet: Centrale Galaxy 500 Mar 10 Jan - 16:31 | |
| J'ai pû avancer dans mon travail et constituer moi même un câble de connection entre le module RS232 et le PC. (DB9 - RJ45).
Maintenant un autre problème ce pose, quand je me connecte au site via le logiciel Galaxy Gold je reçois le message : " Communication OK - accès refusé ".
Si quelqu'un a une solution ?
Merciii |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raph Expert
Nombre de messages : 239 Date d'inscription : 19/07/2008 | Sujet: Re: Centrale Galaxy 500 Jeu 12 Jan - 7:45 | |
| bonjour, la première chose a vérifier est la compatibilité entre la version de la centrale et celle du logiciel. On utilise des versions différentes en fonction de la version de la carte mère.
1°) Quelle est la version de la carte mère de votre galaxy 500 ?
2°) Quelle est la version du logiciel Galaxy gold ?
3°) Quel type de connexion utilisez vous ? ( liaison IP ou liaison RS232) |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raph Expert
Nombre de messages : 239 Date d'inscription : 19/07/2008 | Sujet: Re: Centrale Galaxy 500 Jeu 12 Jan - 7:48 | |
| re "et une carte module Ethernet RS232 avec un module" Pouvez vous nous donner la référence de cette carte ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
galaxy500 Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 10/01/2012 | Sujet: Centrale Galaxy 500 Jeu 12 Jan - 9:12 | |
| Bonjour,
Merci de votre réponse, je vous donne les informations dont je dispose.
1) La version de la carte mère de ma GALAXY 500 est :
F028-50-438 G500 V4.38 DI CS : 4E4F
2) La version du logiciel que j’utilise est : « GALAXY GOLD v6.26 »
3) J’utilise une liaison RS232.
4) La référence de ma carte Ethernet RS232 est :
RTL 8019AS 43146S1 412F
(C479000093)
Par contre il y a d’autres nombres inscrits sur cette carte.
Sinon j’utilise une sortie RJ-45 de ma carte Ethernet pour aller sur le PC (DB-9) femelle.
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
galaxy500 Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 10/01/2012 | Sujet: Centrale Galaxy 500 Jeu 12 Jan - 10:55 | |
| . Si la version de ma carte mère est (V4.38)
. Et que la version du logiciel Galaxy Gold que j'utilise est (v6.26)
-> Celà veut-il dire que le logiciel ne parvient pas à communiquer avec le site ?
-> Dois-je trouver la version 4.20 du logiciel Galaxy Gold pour espérer une bonne communication ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raph Expert
Nombre de messages : 239 Date d'inscription : 19/07/2008 | Sujet: Re: Centrale Galaxy 500 Jeu 12 Jan - 17:37 | |
| bonjour,
la première bonne nouvelle est que votre version logiciel est compatible avec votre version centrale. J'ai vérifié sur le tableau de compatibilité édité par honeywell
Ensuite pour votre carte de connexion "ethernet RS232" , je trouve pas la référence que vous avez indiqué.
Pouvez vous nous envoyer une photo ?
La meme carte ne peut pas avoir les 2 fonctions soit c'est une carte RS232( avec une sortie DB25 femelle) soit c'est une carte ethernet ( avec une prise RJ45) |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
galaxy500 Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 10/01/2012 | Sujet: Centrale Galaxy 500 Jeu 12 Jan - 19:30 | |
| D'accord merci, c'est une bonne nouvelle. Donc le message "accès refusé" vient d'ailleurs. J'ai fais deux photos : - la 1ère : regroupe la carte d'alimentation, la carte mère et le module - la 2ème : le module en question. Mais enfaite le câble qui sort du module est un RJ-45, il est relié au PC avec un connecteur DB-9 (femelle). |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
galaxy500 Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 10/01/2012 | Sujet: Centrale Galaxy 500 Ven 13 Jan - 8:59 | |
| C'est bien une carte Ethernet.
Parcontre aurais-tu le lien ou une photo de la compatibilité ? (pour avoir une trace si jamais on me demande de justifier)
Malheureusement, je n'ais toujours pas compris d'ou venait le problème du message "Communication OK, accès refusé".
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
corbolion Membre confirmé
Nombre de messages : 110 Localisation : var Date d'inscription : 24/10/2009 | Sujet: Re: Centrale Galaxy 500 Ven 13 Jan - 18:24 | |
| Bonjour je ne suis pas un spécialiste galaxy , mais j'ai raccordé un pc sur une 500 via le cordon db9 ( il y a déjà un bon moment ) il me semble que lors de la creation de la fiche client il y a un code de connexion a rentrée qui est normalement le code ING
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raph Expert
Nombre de messages : 239 Date d'inscription : 19/07/2008 | Sujet: Re: Centrale Galaxy 500 Sam 14 Jan - 8:39 | |
| Bonjour,
la photo permet d'y voir un peu plus clair. On distingue donc en bas a droite le transfo 230v / 20V puis la carte d'alimentation puis la carte mère galaxy 500.
Enfin en haut a droite une carte Ethernet.
On voit des câbles vers un ou plusieurs modules déportés ( éventuellement un clavier , un RIO 8E/4S ......)
On voit que les bus 1 et 2 sont utilisés. Quel modules sont câblés sur chacun des bus RS485 ?
Vous raccordez votre PC sur la carte Ethernet en haut a droite ? Si oui plusieurs points sont a voir !!
1°) Cette carte Ethernet sur la photo n'est pas alimenté et n'est pas raccordé sur le bus . Il faut la raccorder sur le bus 1 obligatoirement. Son adressage est automatique. Vérifier que le clavier n'est pas sur l'adresse B sinon la modifier. 2°) La faire reconnaitre par la centrale. Rentrer puis sortir du mode installateur----> 1 mod ajouté doit s'afficher 3°) Programmer au clavier les paramètres réseau (adresse IP , masque, passerelle......) 4°) vérifer les paramètres IP de votre pc 5°) paramétrer galaxy gold pour etablir une liaison IP
PS : le plus simple pour se connecter a une galaxy est d'utiliser une interface RS232 ( ref B 232BI) |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raph Expert
Nombre de messages : 239 Date d'inscription : 19/07/2008 | Sujet: Re: Centrale Galaxy 500 Sam 14 Jan - 8:43 | |
| une dernière chose , il faut bien sur utiliser un cable réseau RJ45 / RJ45 et pas votre cable RJ45/DB9 |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Centrale Galaxy 500 | |
| |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
| Centrale Galaxy 500 | |
|