Pus facile à appréhender que la norme, selon un Document Schneider "Compatibilité électromagnétique CEM":
Cohabitation courant fort / courant faible.
La cohabitation entre réseaux de courants forts et courants faibles risque de créer des perturbations au niveau de l'électronique associée. Un travail soigné au niveau de la réalisation, et le respect des quelques règles pratiques ci-dessous permet de limiter les perturbations.
-Il faut respecter la même distance entre les câbles courant fort/courant faible tout au long du cheminement. Cette distance est au minimum de 5cm dans les parties horizontales et de 30cm dans les parties verticales.
-Le câble VDI doit passer à plus de 50cm des appareils perturbateurs (ballast et starter de fluo, moteurs, variateurs, onduleurs…)
-Si le cheminement du câble VDI doit couper une canalisation d’une autre nature, ce croisement devra se faire avec un angle de 90°.
-Si on utilise une goulotte pour la distribution, prendre une goulotte à 2 ou 3 compartiments et utiliser le compartiment inférieur pour le câble VDI
-La tresse de masse d’un câble FTP doit être raccordé à au moins une des deux extrémités à 360° (queue de cochon à proscrire). Prévoir une terre unique entre les courants forts et les courants faibles.
Distances minimales entre circuits :
Entre Classe 1
et Classe 2 au moins 5 cm
et Classe 3 au moins 50 cm
et Classe 4 au moins 100 cm
Entre Classe 2
et Classe 3 au moins 10-20 cm
et Classe 4 au moins 50 cm
Entre Classe 3
et Classe 4 au moins 10-20 cm
Câble classe 1*: Sensibles aux perturbations (circuits de mesures, circuits bas niveau à sortie analogique)
Câble classe 2*: Peu sensibles (Bus de données, circuit bas niveau T.O.R., alimentations bas niveau.
Câble classe 3*: Peu perturbateur (Circuit de commande, alimentation alternative "propre")
Câble classe 4*: Perturbateur (Circuits de puissance en général, variateur de vitesse, alimentations à découpage)
* Classe: terme non normatif utilisé pour les besoins du document
Les cables d'alarme sont évidemment dans la classe 2.
Du fait de la multiplication des alimentations à découpage (Lampe basse consommation, appareils électronique de toute sorte), la Classe 3 n'existe pratiquement plus, en tout cas il faut être très méfiant.
Il faut voir ces règles comme des minima à respecter.
Le non respect de l'une d'entre elles sera souvent sans conséquence, mais en cas de problème...