| U01 à l'arrêt | |
|
Auteur | Message |
---|
vava99 Nouveau membre
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 05/04/2012 | Sujet: U01 à l'arrêt Ven 6 Avr - 16:22 | |
| Bonjour a tous, Je viens d'installer une alarme powermax complète, avec détecteurs de porte MCT302 et 2 volumétriques. Mais lorsque je la met en mode partiel ou total, après la tempo, elle se met a sonner. et lorsque je consulte le journal, ça me dit: U01 à l'arrêt. savez-vous pourquoi ? Merci de votre aide
Dernière édition par vava99 le Mer 11 Avr - 20:20, édité 2 fois |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Papounet Expert
Nombre de messages : 695 Localisation : Nouméa, Pacifique sud (TU+11) Date d'inscription : 24/09/2009 | Sujet: Re: U01 à l'arrêt Ven 6 Avr - 22:20 | |
| Bonsoir, Il faut aller plus loin dans votre journal d'événements. UO1 veut dire : l'utilisateur 1 à mis la centrale à l'arrêt (ce qui est logique puisque vous l'avez arrêtée), à partir de là tapez "OK" pour lire les autres événements, du plus récent vers le plus ancien et vous trouverez très vite le volumétrique qui a déclenché votre sirène. Cdt, |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
vava99 Nouveau membre
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 05/04/2012 | Sujet: Re: U01 à l'arrêt Sam 7 Avr - 20:30 | |
| Merci pour votre aide, je ne vois pas dans le journal que détecteur déclenche mon alarme, je vais faire un test et je vous tiens au courant ! Peut-on éffacer les évenements du journal ?
Merci |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Papounet Expert
Nombre de messages : 695 Localisation : Nouméa, Pacifique sud (TU+11) Date d'inscription : 24/09/2009 | Sujet: Re: U01 à l'arrêt Sam 7 Avr - 22:33 | |
| Bonsoir, Quand une zone est "en alarme" son N° de zone est automatiquement enregistré dans le journal de bord comme événement (l'heure y est mentionnée). Pour répondre à votre question : oui, on peut effacer les événements du journal en mode installateur avec le code maître. Cdt, |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
vava99 Nouveau membre
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 05/04/2012 | Sujet: Re: U01 à l'arrêt Dim 8 Avr - 11:21 | |
| Merci pour votre aide, j'ai refait un tes, mais je n'ai pas d'erreur sur les détecteurs, il y a RAZ système, ça veut dire quoi ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
pikawoo321 Membre
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 14/03/2012 | Sujet: Re: U01 à l'arrêt Dim 8 Avr - 13:07 | |
| Remise à zéro |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
vava99 Nouveau membre
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 05/04/2012 | Sujet: Re: U01 à l'arrêt Lun 9 Avr - 9:18 | |
| J'ai fait un test, en effet en ce qui me concerne,c'est la Zone 6 qui correspond à ma SDB qui se met en alarme. J'ai fait la même installation partout, mais seule cette zone fait retentir ma sirène. Que dois-je faire ? faut-il reprogrammer le détecteur ? Si oui comment fait-on ? Merci encore pour votre aide. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Papounet Expert
Nombre de messages : 695 Localisation : Nouméa, Pacifique sud (TU+11) Date d'inscription : 24/09/2009 | Sujet: Re: U01 à l'arrêt Lun 9 Avr - 9:47 | |
| S'il ne s'agit pas d'un problème d'autoprotection, (boitier mal fermé ou détecteur insuffisamment plaqué au mur, s'il est pourvu de l'anti-arrachement), supprimez votre détecteur dans la zone 6 et refaites l'apprentissage sur cette zone (qui semble vous convenir). Cdt, |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
vava99 Nouveau membre
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 05/04/2012 | Sujet: Re: U01 à l'arrêt Mer 11 Avr - 11:55 | |
| J'ai donc refais l'apprentissage sur la zone, ça a fonctionné, maintenant j'ai la zone 12 en alarme qui correspond à une volumétrie (tétecteur de mouvements). J'ai fait un test en mise en marche partielle, et si je passe devant le détecteur, l'alarme retentit. Dans mon journal, ça me dit: Salle de séjour Z12, alarme mémorisée. Pourtant en marche partielle, les détecteurs de mouvement ne doivent pas déclencher l'alarme ? Que dois-je faire ? Merci |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Papounet Expert
Nombre de messages : 695 Localisation : Nouméa, Pacifique sud (TU+11) Date d'inscription : 24/09/2009 | Sujet: Re: U01 à l'arrêt Jeu 19 Avr - 1:41 | |
| Bonsoir, Pardon pour ce silence, je n'avais pas lu votre dernière réponse. Si votre zone 12 déclenche lors d'une marche partielle, c'est vraisemblablement parce que cette zone n'est pas programmée en "intérieur" (type de zone). Cdt, |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
vava99 Nouveau membre
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 05/04/2012 | Sujet: Re: U01 à l'arrêt Ven 20 Avr - 11:20 | |
| Oui en effet, j'ai fait un peu de recherche, et j'ai reprogrammer mon détecteur de mouvements en intérieur et tout fonctionne parfaitement. Merci à tous pour votre aide |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: U01 à l'arrêt | |
| |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
| U01 à l'arrêt | |
|