| Bonsoir à tous,
Mes questions concernant le capteur d'ouverture sans fil MCT-302.
Voila, ce capteur peut recevoir un autre capteur filaire...jusque la, OK....
Mon souhait est le suivant, je veux mettre sur la fenêtre le capteur MCT-302 qui détecterait une ouverture de la fenetre, et câbler un contact sur le volet qui lui détecterait l'ouverture du volet.
Donc, peut-on transformer ce capteur en deux capteurs totalement indépendant??? ==> Pourquoi indépendant, car je souhaite avoir une protection la journée sur la fenêtre, et la nuit sur la fenêtre ET aussi sur le volet. (en poussant, il serait pas mal, d'avoir en période d'été, uniquement le volet en détection, et pas la fenêtre....mais la, c'est que du +..)
Voila, est-ce possible d'avoir cette configuration ?
Je ne vous cache pas l'urgence de vos réponses, car si c'est OUI, je dois retourner à mon fournisseur pas mal de matériel.....car j'ai commander un MCT-302 par fenêtres, et autant par volets, mais si cette configuration est faisable, je simplifie pas mal de chose, et une belle économie !!!!
Merci d'avance pour vos informations....
Cordialement
Francois
Dernière édition par francoes10 le Lun 26 Nov - 9:57, édité 1 fois |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Papounet Expert
Nombre de messages : 695 Localisation : Nouméa, Pacifique sud (TU+11) Date d'inscription : 24/09/2009 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Jeu 22 Nov - 23:08 | |
| Bonsoir, Bonne nouvelle, y compris pour l'été vous pouvez surveiller volet et fenêtre indépendamment, à partir d'un même MCT-302. Il faudra un contact filaire par volet + un contact filaire par fenêtre et 2 aimants par contact (donc 4 aimants par ouverture) de manière à ce que la condition NF (NC) soit réunie en position complètement ouverte ou complètement fermée. Les 2 contacts filaires seront branchés en série et les aimants positionnés de manière à ce qu'il y en ai toujours un devant chaque contact, que le volet ou la fenêtre soit complètement fermé ou complètement ouvert. Entre ces 2 positions votre MCT-302 enverra un signal "zone ouverte" à votre centrale. Cdt, |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
francoes10 Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 22/11/2012 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Jeu 22 Nov - 23:53 | |
| Bonsoir,
déjà un grand merci pour votre réponse très complète, et surtout aussi rapidement !
Mais je ne peux pas garantir que mon volet sera ouvert ou fermé, car il nous arrive très souvent que ceux-ci soit entre-ouvert afin de se protéger du soleil...
Mais simplement, est-ce possible de mettre le MCT 302 en contact ouverture/fermeture sur la fenetre, comme un MCT 302 normal, puis de cabler un "poussoir" qui va etre en contact uniquement quand le volet sera fermé. Ainsi, la journée, j'active uniquement le MCT 302 et la nuit, j'active l'auxilaire du MCT 302 (par exemple bien sur)
Ainsi, je met un MCT 302 par ensemble fenêtre / volet.
A votre avis, est-ce possible, ou suis-je obligé de rester sur votre réponse précédente ?
Je viens de trouver cette doc, qui, si je comprends bien tout, explique que je pourrai faire ainsi, pouvez vous confirmer ????
==> je ne peux mettre le lien, car nouveau membre, mais voila un bout du lien: alarme/GFX/MCT-302.pdf
Voila, encore merci pour la qualité de vos réponses, à chaque fois que je lis un post, je vous trouve en solutionneur, bravo !
Bien à vous |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Papounet Expert
Nombre de messages : 695 Localisation : Nouméa, Pacifique sud (TU+11) Date d'inscription : 24/09/2009 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Ven 23 Nov - 0:21 | |
| Merci pour ces compliments. Sur le MCT-302 je ne suis pas sûr que vous puissiez utiliser simultanément votre entrée auxiliaire (ce qui est "la solution" dans votre cas) et le contact reed incorporé. En général, c'est soit l'un soit l'autre. Par contre rien ne vous empêche de rajouter autant d'aimants que de positions désirées sur vos fenêtres. A chaque fois qu'un aimant sera devant votre contact, le MCT-302 verra votre zone "fermée" et dès que la fenêtre sera déplacée, un message zone ouverte sera envoyé. Cdt, |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
francoes10 Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 22/11/2012 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Ven 23 Nov - 8:18 | |
| Bonjour,
merci pour votre précision....
Comment s'assurer de savoir si je peux ou pas ? Hier soir j'ai a nouveau lu et relu la doc du detecteur, et je comprends que l'on peut le faire....mais je voudrai la confirmation avant de renvoyer mon matériel ! Je ne veux pas interpreter mal cette doc, et regretter par la suite !!!
La notice est la D-300097..
Merci d'avance !
Bien à vous
Francois |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Papounet Expert
Nombre de messages : 695 Localisation : Nouméa, Pacifique sud (TU+11) Date d'inscription : 24/09/2009 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Ven 23 Nov - 11:17 | |
| D'après cette doc D-00097 (je n'avais que la DF2281X) vous devriez pouvoir utiliser les 2 mais dans la pratique je ne l'ai jamais fait (ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas faisable). Quoi qu'il en soit vous ne prenez aucun risque puisque vous pouvez couvrir tous vos cas de figures avec les contacts filaires sur les entrées AUX. Cdt, |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
d1789 Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 15/07/2012 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Ven 23 Nov - 18:34 | |
| - Papounet a écrit:
- D'après cette doc D-00097 (je n'avais que la DF2281X) vous devriez pouvoir utiliser les 2 mais dans la pratique je ne l'ai jamais fait (ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas faisable). Quoi qu'il en soit vous ne prenez aucun risque puisque vous pouvez couvrir tous vos cas de figures avec les contacts filaires sur les entrées AUX.
Cdt, Bonsoir, J'ai déjà installé un filaire sur la sortie AUX du mct302. On peut enregistrer le mct302 comme un détecteur indépendant, et après avoir enregistré le mct302 vous enregistez le filaire comme si vous enregistez un nouveau détecteur sur la centrale. Donc avec un mct302 vous pouvez avoir deux détecteurs indépendants. Cdt |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Papounet Expert
Nombre de messages : 695 Localisation : Nouméa, Pacifique sud (TU+11) Date d'inscription : 24/09/2009 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Ven 23 Nov - 22:31 | |
| Bonsoir d1789, Merci pour ce retour intéressant. Vu que les ID sont différents (reed/aux) faut-il faire l'apprentissage sur 2 zones ? Cdt, |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
francoes10 Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 22/11/2012 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Sam 24 Nov - 7:59 | |
| Un grand merci à vous deux,
je test ça aujourd'hui, donc, je vous tiens informé de la suite !!!!
Par contre, ce qui m'étonne fortement, c'est que cette configuration est rarement employée, et pourtant, je trouve cela très très pratique !
Encore, merci, le file faire mon installation, c'est le programme du WE !
Bien à vous !
Francois |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
d1789 Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 15/07/2012 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Sam 24 Nov - 11:34 | |
| Bonjour, - Papounet a écrit:
- Bonsoir d1789,
Merci pour ce retour intéressant. Vu que les ID sont différents (reed/aux) faut-il faire l'apprentissage sur 2 zones ? Cdt, Oui, faire l'apprentissage sur 2 zones. ON fait l'apprentissage du MCT302 (reed), et ensuite on fait l'apprentissage de l'autre détecteur par exemple en ouvrant le volet. Pour la central le détecteur sur le AUX est vu comme n'importe quel autre détecteur. En fait j'ai l'impression qu'il y a 3 fonctionnements possibles du MCT si on utilise la sortie AUX. 1/ Si Reed désactivé AUX uniquement 2/ Si switch Aux sur On, et installation de la résistance, on a l'équivalent de deux détecteurs indépendants (je l'ai testé) 3/ Si switch Aux sur Off ?, et installation d'un NF sur AUX, il sérialise les deux détecteurs comme un seul détecteur (cette combinaison je ne l'ai pas testée, mais j'ai vu par erreur que si le switch Aux est sur off, le MCT 302 détecte l'état du contacteur sur AUX)
Dernière édition par d1789 le Sam 24 Nov - 13:15, édité 1 fois |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
d1789 Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 15/07/2012 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Sam 24 Nov - 11:38 | |
| - francoes10 a écrit:
- Un grand merci à vous deux,
je test ça aujourd'hui, donc, je vous tiens informé de la suite !!!!
Par contre, ce qui m'étonne fortement, c'est que cette configuration est rarement employée, et pourtant, je trouve cela très très pratique ! Francois C'est purement par hasard lorsque j'ai lu la doc technique et que j'avais de vieux contacteurs filaires que j'ai testé. J'ai donc recyclé mes vieux contacteurs. Sur ce site il y avait un exemple avec détecteur filaire, mais remplacer le reed. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
francoes10 Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 22/11/2012 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Sam 24 Nov - 23:35 | |
| Bonsoir,
je confirme que l'on obtiens bien deux detecteurs TOTALEMENT independant, soit un magnétique, et un filaire qui peut-etr un NF ou NO !
Confirmation par test....
Excellent ca non ?
Merci pour vos lumieres |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Yuppie Membre
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 13/01/2017 | Sujet: Comment càbler l'auto protection du MCT302 en filaire ? Dim 22 Jan - 17:06 | |
| Bonjour Je souhaite utiliser un MCT302 comme émetteur logé dans un detecteur extérieur OPTEX VXI RAM. Papounet m'a gentiment renseigné pour l'alimentation du detecteur avec les fiches noire et rouge à coincer dans les ergots de la batterie du MCT302. Concernant le message "alarme" j'ai vissé le fil blanc dans le bornier INT et le fil jaune dans le bornier GND (terre ?) Reste les câbles bleu et vert pour l'auto protection ; où faut il les raccorder sur le MCT 302 ?
Merci infiniment de votre aide !
Dernière édition par Yuppie le Dim 22 Jan - 17:11, édité 1 fois |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Papounet Expert
Nombre de messages : 695 Localisation : Nouméa, Pacifique sud (TU+11) Date d'inscription : 24/09/2009 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Lun 23 Jan - 5:32 | |
| Bonjour Yuppie, Votre branchement était bon si vous n'utilisiez pas l'auto protection. Si vous tenez à brancher l'auto protection il faut débrancher les connecteurs blancs à l'extrémité des fils (reliant détecteur au mct), puis: 1°) débrancher le fil jaune du bornier du mct 2°) brancher le fil vert sur le fil jaune qui n'est plus sur le bornier (et isoler bien sûr) 3°) brancher le fil bleu sur le bornier (où il y avait précédemment le fil jaune) 4°) vérifier que le dip switch N°3 est bien sur NC Rebranchez les connecteurs Cdt, |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Yuppie Membre
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 13/01/2017 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Mar 24 Jan - 21:55 | |
| Cher papounet Je n'ai pas désolidarisé les fils des connecteurs blancs dans lesquels ils sont sertis, j'ai fait ce que j'ai compris de votre description sans entendre le rôle de chaque couleur de fil Ai je bien fait ? J'attends votre validation pour rebrancher et mettre en service car je ne comprends pas ce que je fais, le fabricant ne fournit aucun schéma alors qu'il commercialise l'auto protection ! Le bornier du MCT302 ne présente qu'une connectique pour l'alarme, pas de raccord filaire pour l'auto protection (qui est bien présente pour son usage radio en détecteur d'ouverture) ou l'antimasquage Merci encore pour votre support indéfectible 😉 |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Yuppie Membre
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 13/01/2017 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Mar 24 Jan - 22:05 | |
| - Papounet a écrit:
-
4°) vérifier que le dip switch N°3 est bien sur NC
Rebonjour papounet Le switch 3 ne propose pas NC Voici les descriptifs des switches du MCT302 1-reed ON/OFF : OFF 2-Aux RFL / NF : je mettrais NF ? Car Je ne me souviens pas avoir mis de résistance 3-fin d'alarme transmise / non transmise : ON ? ÉDIT : il faut mettre OFF sinon La centrale répète en boucle que La zone est ouverte (comme une porte or c'est un detecteur) 4-alarme ttes les 3' / alarme unique : je dirais OFF car le système est supervisé Merci !
Dernière édition par Yuppie le Mer 25 Jan - 23:10, édité 1 fois |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Papounet Expert
Nombre de messages : 695 Localisation : Nouméa, Pacifique sud (TU+11) Date d'inscription : 24/09/2009 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Mar 24 Jan - 23:22 | |
| Bonjour Yuppie, Oui vous avez fait exactement ce qu'il fallait. J'aurais peut être dû vous préciser que le bornier du mct, c'est la pièce bleue avec les 2 vis pour serrer les fils (il n'était donc pas question de dessertir les fils des connecteurs blancs) Vous avez donc bien compris. Pour ce qui concerne le point 4°) Il s'agit du dip switch N°3 du détecteur, pas celui du mct. Sur le mct, tous les dip switches doivent être sur "OFF", sauf le N°3 qui peut être sur "ON" Petite précision supplémentaire: Le SW1 doit être sur "OFF" si vous n'utilisez que le contact auxiliaire (bornier bleu) Le SW2 sur "OFF" signifie un montage NF (Normalement Fermé) = NC (Normaly Closed) Je vous fais grâce du montage RFL (Résistance Fin de Ligne) = EOL (End Of Ligne) N'hésitez pas à revenir histoire de savoir où nous en sommes. Cdt, |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Yuppie Membre
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 13/01/2017 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Mar 24 Jan - 23:47 | |
| Formidable, heureusement que vous êtes là ! OPTEX devrait vous nommer consultant expert, et pas seulement pour la Nouvelle-Calédonie ! Avant de remonter, savez vous à quoi sert ce connecteur femelle blanc à côté de la lentille basse ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Yuppie Membre
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 13/01/2017 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Mer 25 Jan - 23:08 | |
| Cher Papounet, Chers forumeurs, Le detecteur est installé et fonctionne grâce aux explications de Papounet, merci encore Avant de commander quoi que ce soit, ce forum est une mine d'infos ! Si j'avais su avant je n'aurais pas acheté l'option anti-arrachage de mur WRS 04 OPTEX qui ne m'a pas permis de faire l'apprentissage en auto protection, l'AP du MCT302 ayant fonctionné quant à elle sans difficulté... Quelques trucs bons à savoir : Le parametrage au clavier du nom d'une zone perso "terrasse" ne suffit pas pour le carillon, il faut aussi enregistrer vocalement le nom de cette zone sans quoi le carillon reste muet ! Le detecteur perimetrique déclenche immédiatement sans tempo, or j'avais une tempo sur la porte de La maison (qui est après le détecteur extérieur) pour désarmer au clavier que j'ai donc supprimée Tout se fait par télécommande désormais ! J'en ai commandé une seconde car le porte-clés fatigue... J'ai réglé L'option d'activation du signal sirène Ext sur ON (menu utilisateur) de sorte à avoir La confirmation de l'armement en sortant (1bip) et du désarmement (2 bips ) en rentrant Je me demande bien à quoi servent mes détecteurs intérieurs à présent et surtout combien de temps La pile va durer avec le froid qu'il fait ! Amusez vous bien avec votre PwMax pro, c'est un très bel outil Bonne soirée |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Papounet Expert
Nombre de messages : 695 Localisation : Nouméa, Pacifique sud (TU+11) Date d'inscription : 24/09/2009 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Mar 31 Jan - 1:18 | |
| Yuppie Donc tout est OK et c'est ce qui compte. Effectivement, ce forum est une mine d'infos et je m'en réjoui. Le mode carillon prend tout son sens quand la centrale annonce clairement le nom de la zone concernée. C'est un avantage considérable et inégalé pour les gens qui se trouvent légitimement chez eux. En supplément des noms de zones fournis dans la base de donnée, le fait de pouvoir en personnaliser 5 de plus est une aubaine. La bonne nouvelle est qu'il est maintenant possible d'en personnaliser 10 Pour en revenir au détecteur, ne vous préoccupez pas du petit connecteur femelle blanc qui n'est vraisemblablement utilisé qu'à l'usine de montage. Et pour la question que vous vous posez "Je me demande bien à quoi servent mes détecteurs intérieurs à présent " Ma réponse est simple : à rien (protection de type C), si vous bénéficiez d'une protection extérieure totale (A+B). Merci pour vos retours. Cdt, |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Robert Nouveau membre
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 27/10/2022 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Jeu 27 Oct - 9:18 | |
| Salut, Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir autant d'informations dans ce merveilleux forum. Je suis un débutant mais j'essaie d'apprendre le plus possible et j'apprends beaucoup de vos exposés.
Je voulais de l'aide parce que j'essaie de suivre les instructions données ici pour installer un détecteur Optex vxiram avec un Mct302, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner pour moi, peu importe à quel point j'essaie, le panneau POWERMAX me dit toujours "pas prêt" Ouvrir. Je suis clair sur la position des switchs du MCT302, qui sont tous en OOF sauf le numéro 3 que j'ai en ON, par contre j'ai le numéro 3 du détecteur Optex en OFF également. Mais même ainsi, le Poermax me dit qu'il est ouvert.
D'autre part... quelle serait la bonne façon de mémoriser le détecteur ? parce que je l'ai peut-être mal fait... les étapes que j'ai suivies sont : Réglez tous les interrupteurs, faites toutes les connexions, mettez la batterie, attendez que le capteur démarre, puis laissez-le couvert pour qu'il ne s'active pas, puis mettez le panneau en attente pour mémoriser un nouveau détecteur et permettre à l'Optex de s'activer. , vi comme le MCT s'est allumé en émettant, mais le son qui sortait du panneau Powermax n'était pas correct et le détecteur n'a pas été mémorisé, il n'a été mémorisé que lorsque j'ai déconnecté le câble de l'Optex au MCT. Existe-t-il une manière plus correcte de procéder ?
Un grand merci et un gros câlin |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Détecteur Visonic MCT-302: 2 vrais détecteurs indépendant Sam 5 Nov - 5:43 | |
| Bonjour Votre barriere est bien alimentee avec une pile 9v et votre contact avec une pile CR123 Ne touchez pas aux switches de la barriere |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |