| Bonjour à tous,
Merci de m'accueillir sur le forum que je lis en tant que visiteur depuis un bon moment.
J'ai fait l'acquisition d'une alarme Siemens de la gamme Sintony, modèle SI120. Je commence le paramétrage de celle ci et j'avais une question tout simple.
Pour le moment, je suis en étape de test et souhaite constituer un système très simple, constitué de : - La centrale SI120 - Un clavier SAK53 - 2 détecteurs IR120 - Une sirène intérieur ELKRON
La centrale gère 6 entrées mais pour le moment, je souhaiterais n'en utiliser que 2 ( pour la période de test )
Ma question est la suivante : Peut on désactiver les entrées en indiquant, de ce fait, à la centrale, qu'aucun matériel n'est installé dessus ?
Via le clavier, le menu de paramétrage des entrées ne me donne que les choix suivants : 1.Normalement ouvert 2.Normalement fermé 3.Normalement fermé avec surveillance ( R = 4.7K ) 4.Alarme et autosurveillance autosurveillées ( ?? ) 5.Issue de secours 6.Incendie
Dans le cas contraire, comment faire ? J'ai vu, que l'on pouvait changer le type logique des entrées en " inutilisé " mais je ne retrouve pas cela, dans les menus via le clavier.
Merci pour le coup de main. Je vous souhaite une bonne journéE.
Cordialement. Tooling |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raph Expert
Nombre de messages : 239 Date d'inscription : 19/07/2008 | Sujet: Re: Paramétrage Sintony 120 Mer 12 Déc - 16:18 | |
| Bonjour,
il faut donc accéder au mode installateur
allez dans le menu de base 5 : paramètres centrale puis le 1 : paramètres puis paramètres entrées. choisir les entrées non câblées ( exemple E3 a E6 ) Les entrées " non utilisées " doivent être programmé en type physique " normalement ouvert " et type logique "non utilisé" La programmation du type logique se fait a la suite du type physique dans le même menu
Normalement a la fin de la notice technique de la SI120 , vous avez un plan détaillée du menu installeur.
raphael un installateur ;-) |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
tooling Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 12/12/2012 | Sujet: Re: Paramétrage Sintony 120 Jeu 13 Déc - 2:11 | |
| Bonjour à tous, Merci à toi Raph, pour cette réponse claire et précise. Dans les CD fournis avec la centrale, j'ai bien trouvé, cette organigramme, correspond aux menus mais je n'avais pas trouvé le détail. Désormais, je vais pouvoir continuer mes essais. Bonne journée à tous ( plutôt bonne nuit en ce moment pour vous tous ). Cordialement. Tooling |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
tooling Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 12/12/2012 | Sujet: Re: Paramétrage Sintony 120 Dim 16 Déc - 18:03 | |
| Bonjour à tous,
Grâce à Raph et ses précieux conseils, j'ai désactivé les entrées 2 / 3 / 4 / 5 / 6 facilement.
Je souhaiterais désormais déclarer un second clavier sur la centrale. J'ai câblé et branché celui ci sur la centrale via les contacts E bus.
Désormais, l'affichage du second clavier est bien actif et il reprend les éléments de date et heure. PAr contre, il est inactif via les touches.
Je suppose donc qu'il faut le déclarer sur la centrale.
Par contre, lorsque j'essaie d'accéder au menu installateur, en saisissant le code adéquat, il m'indique " déclencher une autosurveillance ". Je ne parviens pas à accéder au menu.
Est on "obligé" d'ouvrir le capot de la centrale ( par exemple ) pour pouvoir accéder au menu installateur ? Je pensais que l'on pouvait accéder à celui ci, sans condition particulière.
Et second point, comment déclarer le second clavier ? J'ai vu que l'on pouvait définir le ou les clavier(s) supplémentaire(s) comme clavier système ou non. Est il préférable de n'en laisser qu'un ?
Merci pour le coup de main. Bonne soirée à tous.
Cordialement.
Tooling |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raph Expert
Nombre de messages : 239 Date d'inscription : 19/07/2008 | Sujet: Re: Paramétrage Sintony 120 Ven 21 Déc - 18:46 | |
| Bonjour,
1°) Accès au menu installateur: Il existe deux facons d'accéder au menu installateur. La première c'est la votre , tapez le code installateur et déclencher une autosurveillance (ouverture centrale , carte d'extention.....) La seconde c'est d'autoriser l'installateur pendant 10 min avec le code utilisateur maitre. Cette seconde méthode dispense le déclenchement d'une autosurveillance. Procédure: tapez le code utilisateur maitre choisir le secteur 1 tapez @ choisir le menu de base 4 " valider accès" puis le 2 " accès local" et validez 2 fois resortir avec la croix jusqu'a l'affichage du jour et l'heure tapez le code installateur vous accédez directement au menu installateur sans déclencher d'autosurveillance.
2°) programmation du second clavier
choisir le menu de base 9 " config bus" puis 1 " elements E bus" puis 1 " adresser un périphérique " puis 3 " claviers" sélectionnez adresse clavier , choisir l'adresse 2 appuyez sur bouton prog clavier 2 appuyez simultanément sur les touches 1 et 3 du nouveau clavier pendant 5 s vous devez avoir le message "peri programmé clavier 2 " puis CLAVIER 1 2 -
enfin "sauv config ? " validez " oui "
resortir du menu installateur avec la croix
voulez vous quitter ? tapez " oui" " sauvegarde paramètres "
votre nouveau clavier devrait etre fonctionnel , il est encore possible de modifier certains paramètres si besoin.
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
tooling Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 12/12/2012 | Sujet: Re: Paramétrage Sintony 120 Jeu 27 Déc - 9:28 | |
| Bonjour, Me voici de retour pour les fêtes !! J'ai suivi les instructions de Raph, et comme à chaque fois, tout fonctionne parfaitement. Un grand merci à Raph donc. JE vous souhaite à tous, de bonnes fêtes de fin d'année. Tooling |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
applefanboy Nouveau membre
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 12/07/2015 | Sujet: Paramétrage Siemens sintony SI120F Dim 12 Juil - 15:14 | |
| Bonjour à tous! J'espere que vous allez pouvoir m'aider car je suis désespéré de ne pas arriver à parametrer ma centrale depuis plusieurs semaines. J'ai acquérit une centrale Siemens Sintony SI120F avec transmetteur téléphonique d'occasion Après avoir câblé mon installation (2 détecteurs IR TriTech, 1 sirène intérieur NFA P ainsi que ma centrale) et après avoir réussit par miracle à reinitialiser la centrale, j'en arrive donc à la configuration En suivant la notice, la première étape serait d'adresser les périphériques E Bus, et c'est la que les chose ce complique, il me faut alors adresser le "transpondeur" et la notice m'indique : Appuyer sur la touche d’adressage du transpondeur (pendant env. 2 s) qui doit recevoir l’adresse choisie Qu'es-ce que le transpondeur ? Ou trouvez cette fameuse touche? que je n'ai trouver nul part.....? Puis selon vous, qu'elles sont les étapes à faire dans l'ordre? Je vous remercie sincèrement par avance Si un installateur de système Sintony passe par là, il sera le bienvenue! Mes 2 détecteurs sont raccordés sur les bornes 17, 18, 19 L'alimentation électrique de ma sirène n'est pas raccordé Retrouvé mon sujet sur le forum : https://forumalarme.forumactif.com/t2034-parametrage-siemens-sintony-si120f-avec-transmetteur#10102 |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
godefroy Nouveau membre
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 23/01/2016 | Sujet: parametrage Sam 23 Jan - 14:06 | |
| voila j ai fait un reset de l alarme car la personne n avait plus les codes. j ai remis un nouveau code et maintenant je voudrai configurer les détecteurs et le rideau métallique. - le rideau et brancher sur la borne 18-19 - le capteur ( IR magasin ) 17-18 - le capteur ( IR reserve ) 15-16 - SI Max 14-15 - borne 12-13 le telephone
comment faire pour paramétré car je n y arrive pas. et si besoin je donne mon tel en privé.
merci encore |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 987 Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Paramétrage Sintony 120 Sam 23 Jan - 15:21 | |
| - godefroy a écrit:
- voila j ai fait un reset de l alarme car la personne n avait plus les codes. j ai remis un nouveau code et maintenant je voudrai configurer les détecteurs et le rideau métallique.
- le rideau et brancher sur la borne 18-19 - le capteur ( IR magasin ) 17-18 - le capteur ( IR reserve ) 15-16 - SI Max 14-15 - borne 12-13 le telephone
comment faire pour paramétré car je n y arrive pas. et si besoin je donne mon tel en privé.
merci encore Bonjour "Godefroy" Il serait plus sage de faire appel a un professionnel Lire le reglement |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raph Expert
Nombre de messages : 239 Date d'inscription : 19/07/2008 | Sujet: Re: Paramétrage Sintony 120 Dim 24 Jan - 8:54 | |
| Bonjour,
Comme indiqué par "espace 85 " , il est préférable de faire appel à 1 professionnel.
ATTENTION IL Y A DES ERREURS DANS LE CÂBLAGE.
la ligne téléphonique se raccorde sur le transmetteur en haut à gauche ( borne 1 et 2 ).
Pour la si max , la boucle autoprotection en 14 / 15 ok Mais il faut en plus une alimentation permanente 12 V et une commande de + blocage.
Pour la programmation, c'est plus convivial avec le logiciel sylcom |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Paramétrage Sintony 120 | |
| |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
| Paramétrage Sintony 120 | |
|