Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, j'ai un problème sur les attributs de l'entrée programmé en "clef" sur une CD 61. Suite à l’arrivée d'un toutou dans les lieux, une zone doit passer en partiel pour ne pas être mise en service lors de M/A. La "clef" sert à mettre l'installation en service quand on est à l'interieur. Cette entrée est à impusion.
Il faut donc que les attributs de cette entrée soit les suivants :Mise marche partiel, arret, armement direct pour supprimer la tempo de sortie qui ne sert plus puisqu'on est dedans et mode impulsion. Mais garder cette tempo quand on sort à l'exterieur en faisant une mise marche totale par code au clavier.
Sur la CD 61 armement direct= QS ( DI), Marche Partielle=PS ( MP) US= Hors-service arrêt ( HS) PU=impulsion et éventuellement FS= marche totale (MT);
La programmation à partir du clavier dans le mode attributs de l'entrée"clef" indique bien les attributs à mettre , mais ne veut pas "prendre" la fonction Armement direct ( QS) ou (DI sur les autres centrales de la gamme). Ce qui fait que l'on est obligé d'avoir le temps de tempo et le buzzer qui va avec lorsque l'on met en service depuis l'interieur et faire çà le soir, quand les autres occupants dorment ce n'est pas discret !!
Quand la clef n'était pas programmée en MPartielle, l'armement Direct se faisait ( donc sans la tempo, uniquement 4 secondes), mais là on ne peut pas le mettre , a moins que quelque chose m'échappe, d'où mon message.
Si quelqu'un en a dejà fait l'essai savoir le pourquoi de la chose, si ça le fait ailleurs ou bien si c'est la Centrale qui fait des siennes ou une mauvaise manip de ma part.
Programmation au clavier.
Merci d'avance