Bonsoir,
J'interprète votre besoin comme quoi vous voulez activer simultanément PGM 2 et PGM 4 par le bouton " . " de la REM2
Vous voulez une temporisation plus longue sur PGM 4 que PGM 2.
Il suffit de répercuter les réglage de PGM 2 dans PGM 4 en modifiant la temporisation PGM 4 ( par exemple 3 mn en lieu et place de 2 s ).
Je ne pense pas qu'il y ai de mystère au niveau de la programmation.
Par contre au niveau matériel, PGM 4 est différente des PGM 1 à 3. Cet écart concerne MG5050, P6000 et P7000.
Les sorties PGM sont en très grande majorité des sorties constituées d'un transistor en collecteur ouvert (c'est le cas des PGM 1 à 3).
PGM 4 est de technologie différente. Le composant est un relais statique, ce qui permet de choisir la polarité électrique du niveau de sortie à l'aide d'un cavalier situé près de la borne PGM 4.
Placé entre la borne centrale et la borne comportant un signe - , le niveau de sortie sera de 0V (comportement similaire aux sorties PGM 1 à 3).
Placé entre la borne centrale et la borne comportant un signe + , le niveau de sortie sera de +12V. Ce choix ne se justifie que pour des cas spécifiques et demande d'adapter la programmation.