(RESOLU) Paradox SP 7000 et logiciel Infield " error code 3" Empty
MessageSujet: (RESOLU) Paradox SP 7000 et logiciel Infield " error code 3"   (RESOLU) Paradox SP 7000 et logiciel Infield " error code 3" Icon_minitimeDim 10 Jan - 20:53

Bonsoir,
j'essaie de faire la mise à jour du firmware de mon panneau SP 7000 avec le logiciel Infield.
J'ai le message suivant " An unknown error is occured please make sure you have the correct software version for the task. Error code 3".

Mon PC à comme OS Windows 7 familiale Premium" les drivers USB07 sont bien à jour et installés
merci pour votre aide
 


Dernière édition par richard.dco le Ven 26 Aoû - 15:39, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
raphael
Membre confirmé
Membre confirmé


Nombre de messages : 111
Age : 51
Date d'inscription : 15/11/2008

(RESOLU) Paradox SP 7000 et logiciel Infield " error code 3" Empty
MessageSujet: Re: (RESOLU) Paradox SP 7000 et logiciel Infield " error code 3"   (RESOLU) Paradox SP 7000 et logiciel Infield " error code 3" Icon_minitimeVen 19 Aoû - 20:51

Bonsoir,
J'arrive très en retard sur le sujet, je ne me connecte effectivement pas souvent.


Si vous avez un problème de Maj du soft en passant par l'onglet Infield qui se trouve dans Winload, le problème vient peut-être de là.

Je ne me souviens plus de l'erreur que j'avais, mais je ne pouvais mettre à jour en passant pas Winload.

J'ai contourné le problème en téléchargeant le logiciel Infield "seul" et en l'installant à part Winload.
De là, plus de soucis de mise à jour du soft de la centrale.

Cordialement.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
richard.dco
Membre confirmé
Membre confirmé


Nombre de messages : 107
Date d'inscription : 18/06/2008

(RESOLU) Paradox SP 7000 et logiciel Infield " error code 3" Empty
MessageSujet: Re: (RESOLU) Paradox SP 7000 et logiciel Infield " error code 3"   (RESOLU) Paradox SP 7000 et logiciel Infield " error code 3" Icon_minitimeVen 26 Aoû - 15:40

Merci pour votre réponse mais j'avais trouver la solution
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Contenu sponsorisé




(RESOLU) Paradox SP 7000 et logiciel Infield " error code 3" Empty
MessageSujet: Re: (RESOLU) Paradox SP 7000 et logiciel Infield " error code 3"   (RESOLU) Paradox SP 7000 et logiciel Infield " error code 3" Icon_minitime

 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
 
(RESOLU) Paradox SP 7000 et logiciel Infield " error code 3"
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» branchements alarme Paradox SP 7000
» Cablage alarme Paradox SP 7000
» Déclenchements intempestifs alarme Paradox SP 7000
» questions sur contacts et programmation paradox sp 7000
» problème alarme paradox SP 7000 et sirène Sirex-f

 


Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Alarme Domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES ALARMES-
Sauter vers: