Bonjour,
J'ai une centrale d'alarme evo HD. J'aimerais déclencher la fermeture des volets roulants lors de son armement (La PGM 5 se ferme pendant 5 secondes).
Voici comment j'ai configurée la centrale d'alarme:
Zone 001 (contact NF volet roulant): (41)(***4***)
(Déclenchement instantané, Affectée à la partition 1)(Zone armement forcé)
Partition 1:
Toujours armer en mode forcé en cas d'armement Régulier: [3123] => (ON)
Délais de sortie: [3108] => (10s)
PGM 5:
S'active lors de l'armement: [0914] => (009) [0915] => (255) [0916] => (000) [0917] => (000)
Activée pendant 5 secondes: [0958] => (5) [0959] => (ON)
Voici ce que ca donne dans la vraie vie:
- Je demande l'armement de la partition 1
- Je compose le code
- Le délais de sortie commence / le relais se ferme => le volet commencent à se fermer
- Je quite les lieux
- Le délais de sortie se termine, le volet n'est pas encore fermés, mais l'alarme ne se déclenche pas car le zone est forcée.
- Le volet fini de se fermer, le contact de la zone se fait et si jamais il est reouvert, l'alarme se déclenche => ok
Tout va bien sauf que: si quelquechose empeche la fermeture du volet, cette zone ne sera jamais fermée et du coup la centrale n'en tiendra jamais compte.
Comment puis-je faire pour que l'alarme se déclenche si la zone n'est pas fermée avant la fin du délais de sortie. (Ou tout autre solution permettant de garantir leur fermeture).
Merci beaucoup.