| conseils paradox 5050 | |
|
Auteur | Message |
---|
omega067 Nouveau membre
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 27/10/2016 | Sujet: conseils paradox 5050 Jeu 27 Oct - 9:59 | |
| Bonjour.
Je vais acheter une alarme Paradox 5050 mais j'ai quelques questions avant de franchir le pas.
Ma centrale sera associée avec : 1 claviers K32lcd (entrée ) 1 clavier k10 (étage pour la nuit) 1 transmetteur GSM pcs 250 1 transmetteur vocal VDPM3 1 détecteur spécial animaux 4 détecteurs de mouvement classiques 1 sirène intérieure simax 1 détecteur optique/thermique pour l incendie 1 kit winload avec 307 USB
Je n’aurais à priori que deux utilisations => total ou partiel (pour la nuit avec 1 capteur de neutralisé).
la sécurité ouverture du boitier de la centrale d'alarme fournie avec le kit 5050 se branche en série sur une zone ou y a il une entrée dédiée?
j'ai visualisé les schémas de branchement mais la sécurite anti ouverture des detecteurs de mouvements est elle active même la centrale d'alarme est au repos?
- Sur chacune des 5 zones filaires combien de capteurs peut-on brancher ?
- comment est gérée une zone clavier?(exemple puis je faire passer la sécurité arrachement ou vandalisme de ma simax par la zone clavier?) est ce qu'une zone clavier est indépendante des 5 zones filaires de la centrale? que peut-on brancher dessus et combien de capteurs ou autre ?
- Le capteur détection incendie doit-il se brancher sur une sortie particulière ? idem pour le monoxyde de carbone. sont ils actifs pour envoyer une alerte sonore et téléphonique même si la centrale d'alarme est au repos
- Si je mets 3 détecteurs sur une zone je câble la partie sécurité ouverture et contact de détection en parallèle ou en série ?en fait est ce que la centrale gère les infos en contact no ou NC.
je voudrais ajouter une antenne gsm sur la pcs250 avec 10 m de câble quel type de connecteur est utilisé en sortie de la carte gsm?
D'avance merci. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
marc Membre confirmé
Nombre de messages : 657 Date d'inscription : 30/08/2007 | Sujet: Re: conseils paradox 5050 Jeu 27 Oct - 10:20 | |
| Bonjour
Il est préférable de demander a votre fournisseur ce types de renseignements....si celui ci n'est pas en mesure de vous répondre, vous ne trouverez pas d'assistance ici..Paradox est une marque professionnelle..ça vous permettra de voir si votre fournisseur est compétent a vos réponse..le forum (publique) est aussi fréquenté par des particuliers qui peuvent vous induire en erreur. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
omega067 Nouveau membre
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 27/10/2016 | Sujet: Re: conseils paradox 5050 Jeu 27 Oct - 10:40 | |
| merci pour votre réponse rapide mais comme vous l'écrivez mon fournisseur est un fournisseur pour la technique il n'est pas compétant (dixit le fournisseur.)
alors si dans les forums je ne trouves pas je sens que je vais galérer
exemple : pour moi aucun soucis d'utiliser la zone clavier pour la sécurité tamper de la simax pour lui oulahhhh je sais pas je pense pas enfin peut être ( comme dit il est vendeur)
dans tous les tutos et schémas il y a deux capteurs ir par zone et même la doc paradox parle de zone atz pour doubler une zone lui me dit que l'on peut mettre 3 capteurs par zone ...........je crois qui?
cordialement |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
marc Membre confirmé
Nombre de messages : 657 Date d'inscription : 30/08/2007 | Sujet: Re: conseils paradox 5050 Jeu 27 Oct - 10:45 | |
| Si votre fournisseur n' a pas de compétences pour vous répondre il est vivement conseillé d'en trouver un autre...vous aurez obligatoirement besoin de lui pour mettre votre système en place..(le propriétaire du forum vend du paradox) ou d'autres aussi sur le net. deja le vdmp3 et le gsm font double emploi |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
omega067 Nouveau membre
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 27/10/2016 | Sujet: Re: conseils paradox 5050 Jeu 27 Oct - 10:51 | |
| voila voila
merci pour le lien commercial mais je pensais trouver un forum d'entraide
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
marc Membre confirmé
Nombre de messages : 657 Date d'inscription : 30/08/2007 | Sujet: Re: conseils paradox 5050 Jeu 27 Oct - 11:42 | |
| Il n' y a qu'un vendeur compétent qui vous renseignera...sur un forum vous tombez soit sur le bon connaisseur qui vous renseignera bien..ou le particulier qui le contredira....a tord....après vous ne savez plus qui croire.....ma remarque est pertinente pour cette marque Paradox...acheter un produit technique sans support de l'entreprise vous ne vous en sortirez pas....ç'est valable dans n'importe quels domaines...dans les forums il faut faire le tri dans les réponses |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
omega067 Nouveau membre
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 27/10/2016 | Sujet: Re: conseils paradox 5050 Jeu 27 Oct - 11:47 | |
| j'entends bien et je suis d'accord avec vous
je vais voir comment faire avec mon fournisseur et le service technique paradox
cordialement |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
marc Membre confirmé
Nombre de messages : 657 Date d'inscription : 30/08/2007 | Sujet: Re: conseils paradox 5050 Jeu 27 Oct - 11:52 | |
| Paradox ne répond pas aux particuliers en techniques. ils vous dirigent vers vers l'importateur du pays et celui ci vers le professionnel a qui vous achetez le matériel..c'est compliqué ....pour d'autres marques vous avez des supports en ligne pour les particuliers ...mais pas Paradox..( d ou l importance de la compétence du fournisseur) |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
okrasa Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 09/12/2012 | Sujet: Re: conseils paradox 5050 Jeu 27 Oct - 21:23 | |
| Bonjour, 1) la sécurité ouverture du boitier de la centrale d'alarme fournie avec le kit 5050 se branche en série sur une zone ou y a il une entrée dédiée? - Il faut la raccorder sur une zone 2) j'ai visualisé les schémas de branchement mais la sécurite anti ouverture des detecteurs de mouvements est elle active même la centrale d'alarme est au repos? - c'est paramétrable 3) Sur chacune des 5 zones filaires combien de capteurs peut-on brancher ? - 1 par zone ou 2 par zone en paramétrant l'option "doublage de zone" 4) comment est gérée une zone clavier - Comme une zone classique. L'avantage est de pouvoir câbler un contact de porte filaire ou un détecteur situé juste à côté d'un clavier 5) est ce qu'une zone clavier est indépendante des 5 zones filaires de la centrale? - A intégrer dans le secteur de votre choix 6) Le capteur détection incendie doit-il se brancher sur une sortie particulière ? - Oui si il est filaire (sur zone 1) 7) sont ils actifs pour envoyer une alerte sonore et téléphonique même si la centrale d'alarme est au repos - A paramétrer Si je mets 3 détecteurs sur une zone - Pas de bricolage, optez plutôt pour une carte d'extension ZX8. C'est pas le prix de la carte et quant vous recevrez une alerte via le transmetteur vous aurez le numéro de la zone. Donc plus pratique quant il n'y a qu'un détecteur par zone pour retrouver l'origine de l’événement. 9) je voudrais ajouter une antenne gsm sur la pcs250 avec 10 m de câble - Pas de bricolage là non plus. Si le PCS est mal situé Paradox dispose d'un kit antenne avec rallonge optionnel. Bonne soirée |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
okrasa Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 09/12/2012 | Sujet: Re: conseils paradox 5050 Jeu 27 Oct - 21:25 | |
| Juste une précision,
"deja le vdmp3 et le gsm font double emploi"
Faux! Le PCS 250 sert de passerelle GSM tandis que le VDMP3 est une carte vocale.
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
omega067 Nouveau membre
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 27/10/2016 | Sujet: Re: conseils paradox 5050 Jeu 27 Oct - 22:58 | |
| - okrasa a écrit:
- Bonjour,
1) la sécurité ouverture du boitier de la centrale d'alarme fournie avec le kit 5050 se branche en série sur une zone ou y a il une entrée dédiée? - Il faut la raccorder sur une zone
2) j'ai visualisé les schémas de branchement mais la sécurite anti ouverture des detecteurs de mouvements est elle active même la centrale d'alarme est au repos? - c'est paramétrable
3) Sur chacune des 5 zones filaires combien de capteurs peut-on brancher ? - 1 par zone ou 2 par zone en paramétrant l'option "doublage de zone"
4) comment est gérée une zone clavier - Comme une zone classique. L'avantage est de pouvoir câbler un contact de porte filaire ou un détecteur situé juste à côté d'un clavier
5) est ce qu'une zone clavier est indépendante des 5 zones filaires de la centrale? - A intégrer dans le secteur de votre choix
6) Le capteur détection incendie doit-il se brancher sur une sortie particulière ? - Oui si il est filaire (sur zone 1)
7) sont ils actifs pour envoyer une alerte sonore et téléphonique même si la centrale d'alarme est au repos - A paramétrer
Si je mets 3 détecteurs sur une zone - Pas de bricolage, optez plutôt pour une carte d'extension ZX8. C'est pas le prix de la carte et quant vous recevrez une alerte via le transmetteur vous aurez le numéro de la zone. Donc plus pratique quant il n'y a qu'un détecteur par zone pour retrouver l'origine de l’événement.
9) je voudrais ajouter une antenne gsm sur la pcs250 avec 10 m de câble - Pas de bricolage là non plus. Si le PCS est mal situé Paradox dispose d'un kit antenne avec rallonge optionnel.
Bonne soirée merci pour ces précieux renseignements okrasa j'ai eu la même réflexion pour le module d'extension et j'ai vu deux modules d'extension qui sont les zx8 et zx8sp quelle différence? d'après les docs elles semblent pourtant identiques (bien sur par rapport à la 5050 sinon il y a les correspondances pour d'autres types de modèles)
Dernière édition par omega067 le Ven 28 Oct - 8:31, édité 1 fois |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
omega067 Nouveau membre
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 27/10/2016 | Sujet: Re: conseils paradox 5050 Jeu 27 Oct - 23:00 | |
| - okrasa a écrit:
- Juste une précision,
"deja le vdmp3 et le gsm font double emploi"
Faux! Le PCS 250 sert de passerelle GSM tandis que le VDMP3 est une carte vocale.
j'avais bien noté ce détail car j'ai visionné une vidéo certes espagnole mais on comprenait bien ce point là. merci encore okrasa |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
marc Membre confirmé
Nombre de messages : 657 Date d'inscription : 30/08/2007 | Sujet: Re: conseils paradox 5050 Ven 28 Oct - 10:21 | |
| ha si les espagnols le disent !!!!!! bref le VDMP3 est un transmetteur telephonique RTC depuis 10 ans...en principe substitué dans le cadre d'utilisation du GSM...mais bon peut être que sa fonction 'vocale' sera de vous jouer la "danse des canards" en cas d'alarme via le gsm...??? Attention si les notices canadiennes vous parlent de "cloches" ne le prenez pas pour vous !!!! il s'agit des sirènes !!!! (pour info j'ai viré pas mal de vdmp3 sur du paradox a la faveur du pcs 250) .......et tout va bien....big up !! au fait !! sp est le diminutif de spectra (terminaison des produits paradox a une époque) sinon oui sans cette terminaison c'est la même chose .. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
omega067 Nouveau membre
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 27/10/2016 | Sujet: Re: conseils paradox 5050 Ven 28 Oct - 13:57 | |
| - marc a écrit:
- ha si les espagnols le disent !!!!!! bref le VDMP3 est un transmetteur telephonique RTC depuis 10 ans...en principe substitué dans le cadre d'utilisation du GSM...mais bon peut être que sa fonction 'vocale' sera de vous jouer la "danse des canards" en cas d'alarme via le gsm...??? Attention si les notices canadiennes vous parlent de "cloches" ne le prenez pas pour vous !!!! il s'agit des sirènes !!!! (pour info j'ai viré pas mal de vdmp3 sur du paradox a la faveur du pcs 250) .......et tout va bien....big up !! au fait !! sp est le diminutif de spectra (terminaison des produits paradox a une époque) sinon oui sans cette terminaison c'est la même chose ..
merci pour vos conseils et explications j'ai effectivement remplacé le vdmp3 par l'extension de zones qui m'est plus utile............comme quoi je pose des questions et j'écoute ce qui se dit. Bon j'ai tout déballé et vu pour les branchements et la pose ça va le faire ..........après on verra la prog mais bon je n'ai pas plus peur que ça. Cordialement |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
marc Membre confirmé
Nombre de messages : 657 Date d'inscription : 30/08/2007 | Sujet: Re: conseils paradox 5050 Ven 28 Oct - 15:38 | |
| Attention lire le règlement ! (pas d' assistance ici sur du matériel neuf) justement pour faire la chasse aux structures de ventes sans sav ...bon courage... |
|
| |