Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 01/01/2019 | Sujet: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Mar 1 Jan - 16:35 | |
| Bonjour,
Petit historique du problème :
Je dispose d'un système d'alarme ARITECH CD 44 avec détecteurs de mouvement type DD100. Le système était désarmé et les sirènes se sont activées quand nous étions présents dans la maison. J'ai tapé le code pour désactiver les sirènes et l'affichage au clavier à code signalait "04Aséjour" => défaut auto protection du détecteur alors qu'on n'y avait pas touché. Disposant du code ingénieur, j'ai exclu ce détecteur pour continuer à utiliser le reste de l'installation. J'ai ouvert le détecteur et n'ayant pas constaté de problème particulier je pensai que l'électronique du détecteur était défectueuse et devait être remplacé. Peu après, un autre message au clavier est également apparu "Fus./batt" .
Plus tard, j'ai regardé le câblage du boîtier du détecteur et j'ai constaté que le fil raccordé à la borne AP était en faux contact ! Je ne comprends pas comment cela a pu arriver car le système est installé depuis de nombreuses années et jamais eu ce type d'alarme. Après avoir reconnecté ce fil et fait un "RAZ Ing OK" le défaut concernant l'autoprotection du détecteur a disparu mais pas celui concernant "Fus./batt". J'ai vérifié les fusibles et effectivement les fusibles F2 et F3 étaient HS. Après remplacement des fusibles, j'ai refait une "RAZ Ing OK" mais le témoin de défaut au clavier était toujours allumé ainsi que le message "Fus./batt". J'ai effectué plusieurs vérifications des fusibles et de la batterie (13,7V) avec des essais de RAZ ing mais rien n'y fait. Témoin défaut au clavier est toujours allumé mais affichage changé : "FUSIBLE". Quand je déroule l'historique des intervention, "BATTERIE OK" s'affiche => batterie devrait toujours être bonne.
Question : Pourriez vous m'aider à faire disparaître ce défaut avec l'affichage "FUSIBLE" ? Merci d'avance. |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 987 Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Mar 1 Jan - 18:05 | |
| Bonsoir Il y a possibilite que votre batterie centrale soit HS de quelle annee est elle? Sinon essayez de faire une coupure secteur 220v et batterie attendre une dizaine de secondes et ensuite remettre secteur et batterie (vos sirenes devraient declenchees pendant le temps de la coupure d'alim) Reverifiez vos fusibles car il se peut se soit les batteries sirenes qui cause probleme |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
jccro Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 01/01/2019 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Mar 1 Jan - 21:26 | |
| Merci pour votre réponse rapide.
1) concernant la batterie centrale, quand je déroule l'historique des événements dans la section "Maintenance", le message "batterie OK" s'affiche et la tension mesurée est de l'ordre de 13,7 V (batterie 12V 18 Ah). Age +/- 4 ans. Y a-t-il un moyen de tester si sa capacité est toujours bonne ? Si problème de capacité batterie, ne devrait-il pas y avoir un message "Batterie faible" ?
2) J'ai testé tous les fusibles (6 fusibles) dans la centrale avant d'envoyer mon message et ils étaient ok.
3) Par contre je n'ai pas vérifié la batterie de la sirène extérieure qui est placée relativement haut sur le bâtiment. Le message "FUSIBLE" pourrait-il concerner un problème d'état de la batterie ? Y a-t-il des fusibles également à l'intérieur d'une sirène extérieure ou y en a-t-il uniquement dans la centrale? J'essaie de vérifier au niveau de la sirène et vous tient au courant ?
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 987 Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Mer 2 Jan - 4:15 | |
| Bonjour Une batterie n'est pas forcément bonne même après vérification au metrix vous pouvez avoir 13,7v aux bornes mais avoir une intensité nulle Il n'y a pas de fusibles dans les sirenes Avez vous essayer de couper les alim comme expliquer précédemment Les fusibles ne sont qu'à la centrale |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
jccro Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 01/01/2019 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Mer 2 Jan - 16:18 | |
| Bonjour,
J'ai effectué le test de couper l'alim 230 V ainsi que l'alimentation batterie de la centrale, la sirène intérieure s'est enclenchée lors de la coupure du 230 V mais s'est arrêtée lorsque j'ai débranché ensuite la batterie de la centrale (pas de batterie dans la sirène intérieure). Par contre, la sirène extérieure est restée muette. Juste le flash s'est activé => votre diagnostique de batterie sirène défectueuse devrait être correct. Je vais faire le nécessaire pour la remplacer et vous tient au courant du résultat. Merci
Autre question :
Dans l'organigramme de programmation, menu "4 RAZ Ing" comporte 5 choix : 1) RAZ DL Hor 2) RAZ panique Hor 3) RAZ autopro Hor 4) RAZ effract Hor 5) RAZ ing OK => reset système après intervention maintenance
Pouvez-vous me dire à quoi correspondent les 4 premiers RAZ ? Dans quel cas doit-on les utiliser ?
Cordialement Jean Claude |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
jccro Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 01/01/2019 | Sujet: Addresse Mail pour MP Mer 2 Jan - 20:40 | |
| @espace85 J'ai bien reçu votre MP mais je ne peux y répondre car je reçois le message : "Votre nombre de messages dans le forum ne vous permet pas d'envoyer des messages privés." Cordialement Jean Claude |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
jccro Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 01/01/2019 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Mer 16 Jan - 12:39 | |
| Bonjour,
Comme préconisé, j'ai enfin changé la batterie de la sirène extérieure et le message "FUSIBLE" s'affiche toujours et la sirène ne fonctionne toujours pas excepté le flash. Malgré ce message, le système peut être armé et fonctionne correctement en détection. La sirène intérieure est également OK. Ce serait la sirène extérieure qui est HS ?, Cordialement |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 987 Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Mer 16 Jan - 19:47 | |
| Bonsoir Jean Claude Il faudrait peut etre verifer si votre sirene ne se met pas en court circuit car si vous avez encore defaut fusible je pense que vous avez un probleme d'alim Reessayez une coupure secteur 220v et batterie en principe quand tous les fusibles sont Ok cette info doit disparaitre |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
jccro Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 01/01/2019 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Mer 16 Jan - 21:29 | |
| Bonsoir Marc, Coupure de quelle batterie, de la centrale, de la sirène extérieure ou les deux ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 987 Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Jeu 17 Jan - 3:37 | |
| Bonjour Jean Claude Coupure alim 220v secteur et batterie de la centrale |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
jccro Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 01/01/2019 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Sam 19 Jan - 14:05 | |
| Bonjour Marc, Coupure des alim 230 V et batterie mais rien n'y fait. Le message d'erreur est toujours présent. Problème au niveau de l'électronique ? Cordialement
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 987 Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Sam 19 Jan - 19:50 | |
| Bonsoir Jean Claude Donc si rien n'y fait il faudrait peut etre faire un Raz systeme ATTENTION : ce qui implique une prog complete de la centrale |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
jccro Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 01/01/2019 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Sam 19 Jan - 20:32 | |
| Bonsoir Marc, J'y ai déjà pensé mais je ne suis pas certain de connaitre tous les éléments pour effectuer une programmation correcte. Et actuellememt, je peux armer le système malgré le message de défaut. Cordialement |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
jccro Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 01/01/2019 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Dim 20 Jan - 9:44 | |
| Bonjour Marc, Comme pas accès à MP => réponse par mail. Cordialement |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 987 Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Dim 20 Jan - 16:34 | |
| Re:
Je réside à Provins France
Ok pour les 6 Ir
Est que les détecteurs sont câblés en double résistances ou simple il faudrait aller dans le menu "Zones/Entrées" --->"Ok"--->flèche descendante jusqu'au menu "Boucle" afin de savoir le mode de programmation des zones centrale (soit "Alarme" ou "Al/Ap")
Une cette info visible faire "X" jusqu'à "Au Revoir"---->"V"
La batterie centrale ne me paraît pas récente
Je ne comprends pas pourquoi ayant 6 Ir de connecter à ta centrale et que les 8 zones soient utilisées |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
jccro Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 01/01/2019 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Dim 20 Jan - 17:48 | |
| Par rapport à la question concernant "double ou simple résistance" je n'ai pas trouvé le menu "boucle" que tu m'indique. Dans l'organigramme de programmation communiqué, au menu "4)zones" il est bien mentionné au point "5) résistances : 2" et correspond à la programmation de la centrale (je ne sais d'ailleurs pas si ce paramètre peut-être changé). cela répond-il à ta question ?
Concernant l'affectation des zones, suivant vérification au clavier, les 6 premières zones sont pour les IR et les zones 6 et 7 sont utilisées pour AP des 2 sirènes.
Cordialement
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 987 Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Dim 20 Jan - 19:14 | |
| Oui apparemment ta centrale est en double résistances Ok pour les zones je comprends mieux |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
neomax59 Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 22/01/2019 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Mar 22 Jan - 19:12 | |
| Bonjour a vous as tu verifié l ensemble de tes fusibles et ton detecteur en question as tu bien ton 12 volt sur ton détecteurs et pour finir as tu verifier ta resistance sur la zone concerner cldt |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
jccro Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 01/01/2019 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Mar 22 Jan - 20:39 | |
| Bonsoir, Effectivement,j'ai bien vérifié tous les fusibles et ils sont ok. Pour le détecteur IR lors du reset ingénieur pas de message de défaut. Lorsque je sors du menu ingénieur le message "Système désarmé" suivi du message "Fusible" (+ témoin jaune) qui s'affiche. Ce défaut n'empêche pas d'utiliser le système. Par contre, la tonalité de la sirène extérieur ne fonctionne plus (uniquement le flash). Cordialement |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
jccro Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 01/01/2019 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Mer 23 Jan - 20:08 | |
| @espace85 Bonsoir, J'ai effectué un test sur la batterie de la centrale en branchant une lampe halogène 12V 50W pendant quelques minutes. Le flux de la lampe n'a pas diminué durant le test. Cet essai peut-il valider le bon état de la batterie ? Cordialement |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 987 Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Mer 23 Jan - 20:28 | |
| Bonsoir Le mieux serait de connecter une ampoule de voiture (ampoule ancien modèle) en mettant sous tension les filaments code phare pendant 10 bonne minutes |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
jccro Nouveau membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 01/01/2019 | Sujet: Re: Alarme ARITECH - Témoin défaut allumé affichage FUSIBLE Mer 23 Jan - 21:31 | |
| la durée de l'essai n'a pas été aussi longue. Quel est l'intérêt d'utiliser une lampe de voiture ? La puissance d'une lampe de voiture n'est-elle pas également de l'ordre de 50 - 55 W ? Dans ce cas, la puissance fournie par la batterie est similaire.
cordialement |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |