pedrolane2
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 9
Date d'inscription : 12/08/2019

Conseil pour Paradox SPC-1738 Empty
MessageSujet: Conseil pour Paradox SPC-1738   Conseil pour Paradox SPC-1738 Icon_minitimeLun 12 Aoû - 12:13

Bonjour à tous,

J'ai "hérité" en emménageant d'un système Paradox complet basé sur une SPC-1738 (v2.10).
Il fonctionne bien, il y a une quinzaine de détecteurs et tout est en filaire. L'ancien propriétaire m'a laissé les codes etc.
Il y a aussi une carte d'extension APR3-ZX8.

J'aurais besoin de modifier sa configuration pour désactiver certains détecteurs car ils m'obligent à maintenir certains volets roulants fermés (détecteurs sabot) pour mettre en marche alors que je préfère les laisser ouvert.

Et c'est là que j'ai un problème : l'installateur n'existe plus, et je n'ai pas trouvé dans ma zone un pro qui maintienne ce système qui semble ancien (2004 ?).
Ce que j'aimerais faire c'est :
- soit prendre la main sur cette centrale : dans ce cas quelle connectique, et quel logiciel ?
- soit remplacer la centrale par une plus moderne mais en gardant le câblage et les détecteurs

Les 2 pro que j'ai eus me proposent de remplacer l'intégralité par un système sans fil. D'une part je préfère du filaire, et d'autre part j'essaie de limiter le budget !
Quelqu'un aurait-il un conseil à me donner pour un modèle Paradox qui conviendrait ?

Merci !



 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
pedrolane2
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 9
Date d'inscription : 12/08/2019

Conseil pour Paradox SPC-1738 Empty
MessageSujet: Re: Conseil pour Paradox SPC-1738   Conseil pour Paradox SPC-1738 Icon_minitimeLun 19 Aoû - 11:39

Personne n'a un début d'avis sur la question ?
Pour info j'ai essayé un adaptateur série / rs232 avec le logiciel Winload que j'ai eu sur un cd dans la boite d'origine, mais je ne parviens pas à me connecter (j'ai bien les codes).

Auriez-vous juste un modèle équivalent vers lequel m'orienter ? Ou alors un pro sur Lille ?

Merci !
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
bipemn
Membre
Membre


Nombre de messages : 34
Date d'inscription : 04/03/2014

Conseil pour Paradox SPC-1738 Empty
MessageSujet: Re: Conseil pour Paradox SPC-1738   Conseil pour Paradox SPC-1738 Icon_minitimeSam 21 Sep - 14:46

Bonjour,
En ce qui me concerne, je possède une SP6000. Je la contrôle, depuis mon PC, soit avec Winload ou Babyware. Pour cela j'ai un module IP150 qu'il faut paramétrer avant.
Avec le RS232, c'est directement en liaison filaire CARTE CENTRALE/PC.
Je te conseille de récupérer le guide de programmation de ta carte sur internet et de t'habituer à travers celui-ci à comprendre son fonctionnement.
Après, je n'ai pas de module RS232, mais si tu n'as pas réussi à te connecter à ta carte avec, j'essaierai de t'aider selon mes compétences.
En attendant, je vais voir le fonctionnement du RS232 et les sections concernées pour désactiver les contacts secs (ceux qui équipent tes volets roulants).
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
bipemn
Membre
Membre


Nombre de messages : 34
Date d'inscription : 04/03/2014

Conseil pour Paradox SPC-1738 Empty
MessageSujet: Re: Conseil pour Paradox SPC-1738   Conseil pour Paradox SPC-1738 Icon_minitimeSam 21 Sep - 16:11

Rebonjour,
J'ai omis d'indiquer que l'on pouvait paramétrer également la carte de la centrale depuis un clavier et, donc, d'activer/désactiver une zone mais il faut le code installateur.
Après, tu dis avoir 15 détecteurs. Il faut faire attention, si l'on désactive seulement les détecteurs de volets roulants, à ce qu'ils ne soient pas câblés sur une zone comportant un autre détecteur que l'on souhaite laisser activer. Je m'explique ta carte SPC-1738 à par défaut 7 entrées + 8 entres par ajout de la APR3-ZX8, ce qui fait en tout 15 entrées. Seulement, je présume que le boitier d'accès à la centrale, les sirènes intérieures et extérieures sont également raccordés à des zones (1 à 15), ce qui indique que 3 zones (qui ne sont pas nécessairement le boitier et les sirènes) sont câblés en ATZ (technique qui permet de raccorder 2 dispositifs par borne d'entrée (Z1, Z2,...).
Donc, avant de désactiver les détecteurs de volets roulants, il faut savoir s'ils ne sont pas pris sur une ou des zones qui ne sont pas en ATZ.
Je conseille de lire vivement le Manuel d’installation et de référence et le guide de programmation.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
pedrolane2
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 9
Date d'inscription : 12/08/2019

Conseil pour Paradox SPC-1738 Empty
MessageSujet: Re: Conseil pour Paradox SPC-1738   Conseil pour Paradox SPC-1738 Icon_minitimeLun 23 Sep - 13:16

Merci pour tes retours précis.
L'installateur a laissé un schéma et un listing des zones câblées, je vais vérifier où sont les contacts qui m'intéressent.

Quand tu passes par l'IP150 tu utilises un réseau IP du coup ? Entre ton PC et ta centrale il y a un câble RJ45 (ou du wifi peut être).
Ca serait l'idéal pour moi mais je dois vérifier si ce module ou un équivalent existe pour le SPC1738, qui m'a l'air bien plus ancien que ton 6000.

Après pourquoi pas remplacer le 1738 par un 6000, en conservant les détecteurs, sirènes, claviers autant que possible.
Le câblage est fait, c'est déjà pas mal :-)

 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
bipemn
Membre
Membre


Nombre de messages : 34
Date d'inscription : 04/03/2014

Conseil pour Paradox SPC-1738 Empty
MessageSujet: Re: Conseil pour Paradox SPC-1738   Conseil pour Paradox SPC-1738 Icon_minitimeLun 23 Sep - 16:23

Bonjour,
Oui pour l'IP, il s'agit du module IP150S, en version 1.40 avec lequel on n'est pas obligé de passé par un Cloud. Car la nouvelle politique de Paradox, c'est maintenant de passer par son serveur cloud appelé SWAN.
Le module IP est relié à l'alarme par un connecteur 4 fils propre au module qui se branche sur le port SERIAL. De l'autre côté, c'est un RJ45 qui va directement au PC via en ce qui me concerne, un switch et ma Box. Le module se paramètre par la suite mais avant il faut configurer la box pour les redirections de ports du module. Bref, c'est un peu galère mais cela se fait.

Je vais prendre le temps de regarder si ta carte est compatible avec l'IP150.
Mais dans un premier temps :
Tu dois pouvoir désactiver, à partir d'un clavier, les zones que tu veux mais il te faut le code installateur. En fait, on peut programmer la carte soit par logiciel, soit par clavier.
As-tu le code installateur ? Ne le communique pas, c'est simplement pour savoir si l'ancien propriétaire te l'a communiqué. Si oui, je te conseille de le changer, comme le code maître du système (celui qui te sert à Armer/Désarmer ton alarme).

Pour changer, la SP1738 par une 6000, il faut voir si les claviers que tu disposes sont aussi compatibles, ainsi que les différents modules qui peuvent équiper ta carte.
Bref, si c'est seulement pour désactiver tes contacts de volets roulants, je tenterai de le faire par un clavier ou alors par Winload si tu arrives à t'y connecter.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
pedrolane2
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 9
Date d'inscription : 12/08/2019

Conseil pour Paradox SPC-1738 Empty
MessageSujet: Re: Conseil pour Paradox SPC-1738   Conseil pour Paradox SPC-1738 Icon_minitimeVen 27 Sep - 10:37

Encore une fois merci pour tes précisions.

Alors d'une part j'ai vérifié dans les tableaux de compatibilité. Le SPC1738 est trop ancien pour bénéficier d'un module IP. Il y a juste un module PCS300 pour transmission d'alarme en IP (via GPRS), mais pas possible de gérer la centrale au travers.

Idem mes claviers sont des 1641 complètement obsolètes, incompatibles avec tout autre modèle que les vieux Spectra.

J'ai bien réussi à exclure une zone (celle de mes volets). Ca fonctionne mais je ne trouve pas ça pratique. L'afficheur rappelle en permanence qu'une zone est exclue etc. J'ai commencé à regarder pour désactiver complètement la zone puisque c'est faisable depuis le clavier. Là elle est en mode 11 (partition 1, zone normale). Je dois trouver le mode qui va bien :-)

Bon, donc je me dirige vers le remplacement de la centrale + claviers. En espérant pouvoir au moins garder les détecteurs.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
pedrolane2
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 9
Date d'inscription : 12/08/2019

Conseil pour Paradox SPC-1738 Empty
MessageSujet: Re: Conseil pour Paradox SPC-1738   Conseil pour Paradox SPC-1738 Icon_minitimeVen 27 Sep - 10:38

Et oui bien sûr, j'ai le code installateur :-)
C'est d'ailleurs la seule chose que l'ancien propriétaire a su me donner, il ne comprenait rien au fonctionnement et ne s'en servait pas.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
bipemn
Membre
Membre


Nombre de messages : 34
Date d'inscription : 04/03/2014

Conseil pour Paradox SPC-1738 Empty
MessageSujet: Re: Conseil pour Paradox SPC-1738   Conseil pour Paradox SPC-1738 Icon_minitimeMer 16 Oct - 8:41

Bonjour,
Avez-vous pu résoudre votre problème de désactivation de contacts volets roulants ?
Avez-vous pu vous connecter en direct sur votre alarme avec Winload pu Babyware ?
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
pedrolane2
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 9
Date d'inscription : 12/08/2019

Conseil pour Paradox SPC-1738 Empty
MessageSujet: Re: Conseil pour Paradox SPC-1738   Conseil pour Paradox SPC-1738 Icon_minitimeVen 18 Oct - 10:51

Bonjour,

Oui j'ai pu désactiver la zone complètement, c'est ce qui m'intéressait.
Par contre je cherche toujours la meilleure solution pour remplacer la centrale complète en conservant au maximum les détecteurs.

La 6000 semble pas mal mais j'ai l'impression qu'elle va elle aussi être rapidement obsolète (si il me faut des pièces dans 2 ans).
Si quelqu'un a un avis ?
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
bipemn
Membre
Membre


Nombre de messages : 34
Date d'inscription : 04/03/2014

Conseil pour Paradox SPC-1738 Empty
MessageSujet: Re: Conseil pour Paradox SPC-1738   Conseil pour Paradox SPC-1738 Icon_minitimeVen 18 Oct - 11:07

Bonjour,
Moi, c'est celle que je possède depuis 2009 et j'en suis très content. Je peux la gérer à distance avec l'IP150S. Je précise bien le S car c'est une version rétrogradée qui évite si on le veut d'être sur le cloud.
Après l'on peut mettre n'importe quel détecteur dessus. Pour les claviers, je possède le K32LCD (bus 4 fils). Je pense qu'ils ne vont pas changer la technologie avant bien longtemps.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
pedrolane2
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 9
Date d'inscription : 12/08/2019

Conseil pour Paradox SPC-1738 Empty
MessageSujet: Re: Conseil pour Paradox SPC-1738   Conseil pour Paradox SPC-1738 Icon_minitimeMar 12 Nov - 8:54

Bonjour,
J'ai pu mettre la main sur une SP6000 avec plusieurs modules, dont un clavier etc.
Par contre pas de module IP, je vais devoir faire fonctionner le RS232 avec Winload.
Je vais essayer de changer la centrale et le clavier, tout en gardant les modules (filaires).
Merci pour votre aide, je remonterai des infos sur le forum
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
pedrolane2
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 9
Date d'inscription : 12/08/2019

Conseil pour Paradox SPC-1738 Empty
MessageSujet: Re: Conseil pour Paradox SPC-1738   Conseil pour Paradox SPC-1738 Icon_minitimeMer 20 Nov - 11:36

Bonjour,

Je donne des nouvelles, si ça peut aider d'autres ;-)

Le RS232 fonctionne bien avec Winload sur la SP6000. Je pense que mon ancienne SP1738 ne permet pas la prise en main via "serial", mais uniquement via modem. D'ailleurs la prise que j'essayais s'appelle "serial out", ce qui veut tout dire.

Je suis en train de porter tous les réglages de l'une à l'autre (zones, codes etc), et je n'aurai plus qu'à remplacer l'une par l'autre (et changer le clavier).
Les détecteurs existant fonctionnent bien sur la nouvelle.

J'ajouterai sans doute un IP150(s) par la suite, nous verrons.
Merci pour votre aide
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Contenu sponsorisé




Conseil pour Paradox SPC-1738 Empty
MessageSujet: Re: Conseil pour Paradox SPC-1738   Conseil pour Paradox SPC-1738 Icon_minitime

 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
 
Conseil pour Paradox SPC-1738
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Panneau de Contrôle Paradox Spectra 1738
» conseil pour alarme
» besoin conseil pour 1 ere alarme
» Conseil pour choisir alarme
» PRBL APP IPARADOX pour ALARME PARADOX

 


Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Alarme Domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES ALARMES-
Sauter vers: