| Problème sirène aritech sur 3500IP | |
|
|
Auteur | Message |
---|
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Problème sirène aritech sur 3500IP Lun 18 Sep - 22:29 | |
| Bonjour à tous,
Je me permets de vous envoyer ce message car j'ai un problème de branchement sur une sirène Aritech AS 612 S3 sur une centrale Aritech 3500 IP. J'ai essayé plusieurs schémas mais la sirène ne sonne pas en cas d'alarme. Ensuite, je voudrais la programmer de façon à pouvoir avoir des impulsions de la sirène pour la marche et l'arrêt de l'alarme. J'ai le logiciel pour la programmation mais je souhaite un petit coup de main car je suis novice dans ce domaine.
En vous remerciant d'avance.
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
marcel Membre confirmé
Nombre de messages : 136 Date d'inscription : 12/10/2007 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Mar 19 Sep - 20:43 | |
| Bonsoir, Le moins de la sirène sur le C Le plus sur le + Le blocage sirène sur S1 Et mettre une résistance de 4.7 Entre le plus et le S1 Si vous n'avez pas touché la prog elle fonctionne. Après on verra pour le reste |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Mer 20 Sep - 0:35 | |
| Tout d’abord je voulais vous remercier pour votre disponibilité. Alors dans la sirène il y a un petit module qui est sur le boulier 1 et 2 Dois-je le laisser ou l enlever ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Mer 20 Sep - 0:37 | |
| Pour info le haut-parleur est débranché volontairement pour éviter qu’elle se mette à hurler pour rien … |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
marcel Membre confirmé
Nombre de messages : 136 Date d'inscription : 12/10/2007 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Mer 20 Sep - 7:09 | |
| Bonjour, Je pense qu'il faut le laisser c'est quoi comme sirène ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Mer 20 Sep - 8:50 | |
| une as612 s3 aritech qui était monté sur une master |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
marcel Membre confirmé
Nombre de messages : 136 Date d'inscription : 12/10/2007 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Mer 20 Sep - 18:24 | |
| |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Mer 20 Sep - 22:15 | |
| Donc si comprend bien : Borne du petit module 1et 2 sur s1 de la centrale Borne 3 de la sirène sur + de la centrale Borne 4 de la sirène sur c de la centrale 5 et 6 autoprotection en boucle avec ma sirène intérieure Et une résistance entre s1 et + sur la centrale C est bien ça ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Jeu 21 Sep - 7:50 | |
| - marcel a écrit:
- Bonsoir,
Le moins de la sirène sur le C
Le plus sur le + Le blocage sirène sur S1 Et mettre une résistance de 4.7 Entre le plus et le S1
Si vous n'avez pas touché la prog elle fonctionne. Après on verra pour le reste
Bonjour Marcel Sauf erreur de ma part la résistance a mettre est de 1 K/Ohms Le module sur les bornes 1 & 2 de la sirène permet de modifier la polarité de blocage sirène et flash soit par un positif (module enlevé) ou un négatif (module présent) |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
marcel Membre confirmé
Nombre de messages : 136 Date d'inscription : 12/10/2007 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Jeu 21 Sep - 18:18 | |
| Je n'ai jamais touché à ça.
Pour la résistance, je mets toujours une 4.7 Même si je ne suis pas fan du tout de ce principe ! |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Jeu 21 Sep - 20:58 | |
| - marcel a écrit:
- Je n'ai jamais touché à ça.
Pour la résistance, je mets toujours une 4.7 Même si je ne suis pas fan du tout de ce principe ! Y a t’il un risque pour la centrale de faire un essais avec ou sans le module sur la sirène Vu que c est une inversion de polarité ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Dim 24 Sep - 19:04 | |
| Bonjour Marcel Bon j ai connecté ma sirène telle que vous m’avez dit Elle ne fonctionne pas Si je laisse le petit module le flash clignote en continue Là je ne sais plus quoi faire … |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Lun 25 Sep - 10:28 | |
| Bonjour Si vous avez laissé le module sur la sirène il faut donc une polarité négative pour réarmer flash et sirène Essayez en enlevant le module il se peut que le blocage soit en positif Sinon vérifiez la tension aux bornes de la sirène cote alim et ensuite blocage |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Lun 25 Sep - 21:14 | |
| - espace85 a écrit:
- Bonjour
Si vous avez laissé le module sur la sirène il faut donc une polarité négative pour réarmer flash et sirène Essayez en enlevant le module il se peut que le blocage soit en positif Sinon vérifiez la tension aux bornes de la sirène cote alim et ensuite blocage Bonsoir marc et encore merci de votre contribution. Alors j ai bien enlevé le petit module et j ai contrôlé la tension + de la sirène j ai 13,76v Blocage sirène et flash j ai 12v module enlever le flash ne s allume plus mais en cas d alarme ni la sirène ni le flash ne se met route . |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Lun 25 Sep - 21:27 | |
| Voici une photo du branchement de la sirène Sur 1et2 de la sirène s1 de la centrale + de la sirène + de la centrale - de la sirène - de la centrale Une résistance entre s1 et + |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Sam 30 Sep - 20:10 | |
| Bonsoir à tous Bon j’ai fait quelques test avec mes sirènes : Quand il y a déclenchement d’alarme les sorties s1 et s2 passent à 0v, Quand je désarme elles repassent a 12v la sirène intérieure fonctionne bien Mais pas la sirène extérieure, donc soit je l ai mal branché ou elle ne fonctionne plus ! |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Dim 1 Oct - 7:53 | |
| Bonjour Etes vous sure du bon fonctionnement de votre sirène extérieure ? Faites le test en connectant la sirène seule sur une alim 12v (+ et -) et en mettant un + 12v en blocage (flash et sirène) Et principe si vous enlevez le + de blocage flash et sirène doivent fonctionner des l'instant ou vous remettez la polarité réarmement des 2 (attention sans le module des diodes connecter comme je vous l'ai indique précédemment sinon si le module est présent la polarité de blocage change par un -) |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Dim 8 Oct - 20:40 | |
| - espace85 a écrit:
- Bonjour
Etes vous sure du bon fonctionnement de votre sirène extérieure ? Faites le test en connectant la sirène seule sur une alim 12v (+ et -) et en mettant un + 12v en blocage (flash et sirène) Et principe si vous enlevez le + de blocage flash et sirène doivent fonctionner des l'instant ou vous remettez la polarité réarmement des 2 (attention sans le module des diodes connecter comme je vous l'ai indique précédemment sinon si le module est présent la polarité de blocage change par un -) Bonsoir marc ,j ai démonté ma sirène j ai fait le test que vous m’Avez cité avec ou sans le petit module elle fonctionne correctement Je ne comprend pas pourquoi elle ne se déclenche pas avec l alarme… |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Lun 9 Oct - 8:06 | |
| Bonjour Apparemment toujours même problème ! Vous dites que la sirène fonctionne correctement donc essayez d'intercaler un relais faible consommation et de suivre les connexions comme sur le schéma Au repos hors déclenchement il faut connecter le + de blocage sur les contacts CR (C=Commun , R=Repos) du relais Théoriquement ça devrait fonctionné |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Dim 29 Oct - 22:29 | |
| - espace85 a écrit:
- Bonjour
Apparemment toujours même problème ! Vous dites que la sirène fonctionne correctement donc essayez d'intercaler un relais faible consommation et de suivre les connexions comme sur le schéma Au repos hors déclenchement il faut connecter le + de blocage sur les contacts CR (C=Commun , R=Repos) du relais
Théoriquement ça devrait fonctionné Bonsoir , bon j’ai pris du temps pour exécuter le schéma que vous m avez fourni… Hé bien cela ne fonctionne pas le relai ne change pas d état et pourtant sur la sortie s la tension chute quand l alarme se déclenche Je comprend rien … |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Lun 30 Oct - 8:47 | |
| Bonjour Quand vous déconnectés la polarité de blocage de la sirene est ce qu'elle declenche ? Quel type de relais avez-vous mis? Déconnectés l'alim du relais de la centrale et connecter le directement sur une alim 12v direct (+ et -) voir si il change d'état et devrait déclenché la sirene Vérifiez l'état des fusibles |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Lun 30 Oct - 9:15 | |
| - espace85 a écrit:
- Bonjour
Quand vous déconnectés la polarité de blocage de la sirene est ce qu'elle declenche ? Quel type de relais avez-vous mis? Déconnectés l'alim du relais de la centrale et connecter le directement sur une alim 12v direct (+ et -) voir si il change d'état et devrait déclenché la sirene Vérifiez l'état des fusibles Oui, quand tout est branché sur la centrale et que je déconnecte le + blocage, la sirène se met en route . pourtant quand elle se met en alarme les sorties s1 et s2 passe a 0 volt est ce qu il reste une tension résiduelle qui empêche de déclencher la sirène ? |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
espace85 Expert
Nombre de messages : 993 Localisation : La bas !!! Date d'inscription : 13/12/2009 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Lun 30 Oct - 11:15 | |
| Re: Avez vous essayer de déconnectés l'alim du relais de la centrale et connecter le directement sur une alim 12v direct (+ et -) voir si il change d'état et devrait déclenché la sirene? Quel type de relais avez-vous mis ? Car même s'il reste une tension (environ 150mv qui n'est rien) elle sera nulle avec la bobine du relais
|
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Lun 30 Oct - 17:52 | |
| - espace85 a écrit:
- Re:
Avez vous essayer de déconnectés l'alim du relais de la centrale et connecter le directement sur une alim 12v direct (+ et -) voir si il change d'état et devrait déclenché la sirene? Quel type de relais avez-vous mis ? Car même s'il reste une tension (environ 150mv qui n'est rien) elle sera nulle avec la bobine du relais
voici une photo du relai |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
suba Membre
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 19/01/2018 | Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP Lun 30 Oct - 17:54 | |
| j ai déjà cette carte branché sur s4 et s5 pour la lumière extérieure et portail il reste deux relai |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Problème sirène aritech sur 3500IP | |
| |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
| Problème sirène aritech sur 3500IP | |
|