 veritas r8+ - cablage eol "américain"

Aller en bas 
AuteurMessage
stanley
Invité



veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeMer 24 Jan - 17:13

Bonjour,
Sur une r8+, je dois mettre plusieurs pir sur une zone. Donc cablage en série. Et dans la doc, je vois que sur les 3 montages EOL, le montage Américain semble compatible avec plusieurs pir en série (contrairement aux montages Européen et Haute Sécurité).
L'avantage avec celui ci (résistance de 10k en série sur le dernier détecteur) est qu'il n'y a besoin que de 2 paires (au lieu de 3 quand on cable également l'autoprotection) donc moins de boulot.
Par contre je ne comprend pas pourquoi ils ne mettent pas l'interrupteur TAMP du détecteur en série, ce qui ferait: resistance+interrupteur d'alarme+interrupteur tamp et retour centrale. Parce que dans leur schéma, il y a bien autoprotection du cable, mais si on ouvre le capot du détecteur, cela n'est pas détecté. Et donc je ne vois pas en quoi cela est sensé être plus secure que le cablage boucle NC ?
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
andré
Invité



veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeJeu 25 Jan - 11:15

qu'appelez vous un montage EOL ?
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
stanley
Invité



veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeJeu 25 Jan - 13:00

Il s'agit du montage avec résistance de fin de ligne (end of line)
Dans la doc il y a trois montages possibles suivant qu'on met un resistance en série, une en parallele ou bien les 2.
Comme je doit mettre plusieurs pir sur une zone, seul le premier est possible. (en plus du montage classique sans résistance)
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
pierre
Invité



veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeJeu 25 Jan - 15:00

bonjour

il semblerait que sur la figure 1b on joue sur la valeur potentiele de la boucle "alarm" pour ne pas la courcircuiter en chemin en dénudant un cable..mais pour le "tamp" il faut la cabler en direct par une paire a part.
"ça peut se comprendre"

la figure 1c semble la mieux appropriée ! (pour économiser une paire)

s'il s'agit de domiciliaire il est conseillé de séparer les boucles AP et Alarm
par des paires différentes, plus de fiabilités (en terme de viellissements..moins en sécurité peut être) et les valeurs ne bougents pas dans le temps...ce qui est moins sur avec les resistances.
je laisse le soin à d'autres de soumettre leurs points de vues !
study
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
stanley
Membre
Membre


Nombre de messages : 21
Date d'inscription : 26/01/2007

veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeVen 26 Jan - 14:10

Merci Pierre, je n'avais pas pensé à cet aspect "vieillissement".
Si quelqu'un à un avis complémentaire...
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
marc
Invité



veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeVen 26 Jan - 20:36

bonsoir

je pense comme Pierre que les resistances n'ont pas beaucoup d'interets sur la R8+....on est dans un logique de petites installations et il vaut mieux separer les boucles...pour avoir des infos fermes !
les équilibrages demandent des contrôles fréquents en maintenance par les techniciens SAV, valablent dans les grosses structures (dépots) ou c'est justifié par le risque.
la r8+ en étant un bon produit reste malgré tout pour un usage privé ou petite surface de bureau.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
lns25
Invité



veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeLun 29 Jan - 18:38

bonsoir
Pour ma part j'opterais plus pour un cablage en double résistance si possible
avec la centrale et si possible de valeurs identique.

gestion de l'alarme et l'ap avec 2 fils

gestion coupure cable ( ap )

gestion court circuit cable (ap)

sinon le eol est un compromis acceptable

le viellissement des résistances est négligeable et de toutes façon
facile et peut cher a remplacer.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
lns25
Invité



veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeLun 29 Jan - 18:44

vous pouvez bien sur cabler en serie plusieurs detecteurs
meme avec la double resistance.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Marcel
Invité



veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeLun 29 Jan - 20:14

Ce qui ma fois ne sert à pas grand chose.
Et même peut-être à augmenter la résistance donc à créer de fausses alarmes Basketball
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
lns25
Invité



veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeLun 29 Jan - 22:59

mon dieu ce qu'il est pessimiste ce Marcel....

retourne a ton kangoo et fais le routier Smile)

@+
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
stanley
Membre
Membre


Nombre de messages : 21
Date d'inscription : 26/01/2007

veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeMar 30 Jan - 10:17

Bonjour,
je suis content que ma question interresse autant. Et je vous remercie pour vos réponses.
Pour le cablage des multiples pir en série avec double résistances, je suis d'accord si on met la résistance en série sur le dernier detecteur, mais pour les résistances en parallèle du contact NF, j'ai peur comme Marcel qu'elles s'additionnent.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Marcel
Invité



veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeMar 30 Jan - 18:14

Moi perso, j'aime pas trop....

Préfère encore de belles series ramenées à la centrale avec les résistances à la centrale... cheers
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
stanley
Membre
Membre


Nombre de messages : 21
Date d'inscription : 26/01/2007

veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeMar 30 Jan - 18:38

Mais si j'ai bien compris, avec la résistance série dans la centrale, ça protège contre les coupure, mais pas contre les pontages ?

hmmm... je me demande si ce n'est pas une private joke entre marcel et lns25... ;-)
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Marcel
Invité



veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeMar 30 Jan - 19:07

Ok mais si tu trouves un cambriol qui fait ça scratch (faut encore pas se planter dans la couleur des fils)
tu pourras mettre n'importe quoi comme protection affraid
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
stanley
Membre
Membre


Nombre de messages : 21
Date d'inscription : 26/01/2007

veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitimeJeu 1 Fév - 10:57

Merci à tous. Finalement, je pense que je vais faire "classique". Sans résistances. Après tout, ma maison n'est pas fort knox.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Contenu sponsorisé




veritas r8+ - cablage eol "américain" Empty
MessageSujet: Re: veritas r8+ - cablage eol "américain"   veritas r8+ - cablage eol "américain" Icon_minitime

 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
 
veritas r8+ - cablage eol "américain"
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» "Sans Fil" sur Veritas R8+
» cablage veritas R8 plus avec Sirex-F
» message "arret requis" sur powermax+2
» changement de code "ema systemes Hermes"
» probléme détecteur volumétrique " suiveuse"

 


Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Alarme Domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES ALARMES-
Sauter vers: