slt
tous les périphériques siemens ( cartes d'extensions , claviers, chargeurs....) sont livrées d'usine en adresse 1
C'est a toi de reconfigurer l'adresse de ton périphérique en fonction de tes besoins
Pour cela
il faut accéder au mode installateur sur le clavier que tu veux laisser en adresse 1
tapez le code installateur
déclenchez une autosurveillance
avec les fleches , allez au menu N°9 "config bus"
puis config " E BUS"
puis " adresser un peripherique"
choisir " claviers"
puis " selectionnez adresse "-------------> prendre 2
puis " appuyez sur bouton de prog"
quand tu as ce message, il faut appuyez simultanement sur les touches 1 et 3 de ton deuxieme clavier
tu vas obtenir : 02
SAK 51
retourne au premier clavier
lui doit t'afficher " peripherique programmé "
appuyez sur la croix puis sauvez
nota , tu peux verifier ta config dans le menu " verif config bus " ou au pc
avec le logiciel de prog " sylcom"