| ILS sur centrale CD34 ARITECH | |
|
Auteur | Message |
---|
Arthur Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 16/06/2009 | Sujet: ILS sur centrale CD34 ARITECH Mar 16 Juin - 17:55 | |
| Bonjour à tous, Je suis en train de câbler une alarme ARITECH avec une centrale CD34. Paradoxalement je cale sur ce qui semble être le plus simple, le contacteur magnétique. Il n’y a aucune notice et il y a 3 bornes non numérotées. -Il faut mettre 1 ou 2 résistances dans ce cas là ? -Le fait qu'il y ait 3 bornes (classiquement il y en a 6) signifie qu'il n'y a pas de contact AP ?
Parallèlement si quelqu’un possède de la doc sur le câblage d’ARITECH je suis preneur.
Merci d’avance ! Arthur |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raph Expert
Nombre de messages : 239 Date d'inscription : 19/07/2008 | Sujet: Re: ILS sur centrale CD34 ARITECH Mar 16 Juin - 19:07 | |
| - Arthur a écrit:
- Bonjour à tous,
Je suis en train de câbler une alarme ARITECH avec une centrale CD34. Paradoxalement je cale sur ce qui semble être le plus simple, le contacteur magnétique. Il n’y a aucune notice et il y a 3 bornes non numérotées. -Il faut mettre 1 ou 2 résistances dans ce cas là ? -Le fait qu'il y ait 3 bornes (classiquement il y en a 6) signifie qu'il n'y a pas de contact AP ?
Parallèlement si quelqu’un possède de la doc sur le câblage d’ARITECH je suis preneur.
Merci d’avance ! Arthur slt arthur un contacteur ?????? ---------> tu veux dire un contact de porte ??? car un contacteur c'est totalement autre chose en electricité donc tu as trois bornes . IL est fort possible que tu n'es pas AP. Le cablage c'est toujours 2 resistances une en parallele du contact d'alarme et une en serie avec l'AP A toi de chercher avec un bon multimetre la correspondance des bornes A première vue , je dirais que c'est un contact inverseur NO/NF Prends une photo et fais voir bon courage |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Arthur Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 16/06/2009 | Sujet: Re: ILS sur centrale CD34 ARITECH Mer 17 Juin - 13:42 | |
| Bonjour, Il s’agit du DC102 http://www.ge-etas.ro/cataloage2004/Catalog_Detectie.pdf page 84, trois bornes sans la moindre indication. Avec un multimètre j’en déduis que la coupure se fait sur les bornes aux extrêmités. Je connecte donc ces bornes sur la centrale avec une résistance de 4.7k en série. Tout le monde est d’accord avec ça ? Arthur |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
jacques49 Expert
Nombre de messages : 117 Age : 72 Localisation : Maine et Loire Date d'inscription : 27/01/2007 | Sujet: Re: ILS sur centrale CD34 ARITECH Mer 17 Juin - 18:11 | |
| Bonsoir
une resistance en série si la centrale est programmée en AL. une en parallèle sur C et NC avec une en série si la centrale est programmée en AL/AP
Jacques |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
Arthur Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 16/06/2009 | Sujet: Re: ILS sur centrale CD34 ARITECH Mer 17 Juin - 18:57 | |
| Je ne comprends pas bien à quoi sert la résistance en parallèle sur les bornes en mode AP/AL ? Lorsque la boucle AP est rompue (ex sabotage), la centrale détecte une chute de tension à 0 et déclanche l'alarme... Arthur |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |
raph Expert
Nombre de messages : 239 Date d'inscription : 19/07/2008 | Sujet: Re: ILS sur centrale CD34 ARITECH Mer 17 Juin - 19:43 | |
| - Arthur a écrit:
- Je ne comprends pas bien à quoi sert la résistance en parallèle sur les bornes en mode AP/AL ?
Lorsque la boucle AP est rompue (ex sabotage), la centrale détecte une chute de tension à 0 et déclanche l'alarme... Arthur bonsoir voici le principe de fonctionnement du double équilibrage ( mode AL /AP sur les aritech ) Ce type de cablage te permet de gerer sur deux fils seulement le contact d'alarme et le contact d'autoprotection la centrale peut ainsi voir trois etats differents par entrée ( par detecteur ou contact de porte) et ce suivant la valeur de la resistance , par consequent variation de la tension ( par la celebre loi d'ohm U=RxI) etat repos : resistance de 4,7 kohm ----> porte fermée ou detecteur au repos etat alarme : resistance de 9,4 kohm -----> porte ouverte ou detecteur actif. le contact d'alarme etant ouvert, le courant passe par la resistance en parrallele etat autoprotection : resistance nulle ou infinie -----> cable en courtcircuit ou coupé ou detecteur ouvert |
|
| |
| Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/ |