Bonjour,

Je viens d'emmenager dans ma maison équipée d'une alarme Elkron MP110+KP100D

Le courant avait été coupé plus de 15 jours, lors de la remise en service du courant, l'alarme m'a affiché des alertes sur le boitier de commande KP100D

Ces alertes sont signalée par le clignotement des diodes rouges "Sabotage" et "Entrée ouverte"

Quand j'appuyes sur les boutons correspondants, ça me dit simplement "Tamper Centrale"

Lorsque j'active l'alarme, elle se mets à sonner immédiatement.

Le boitier de la centrale est bien fermé et le switch de detection de l'ouverture bien actionné.

Le switch anti-arrachement du boitier de commande mural est bien actionné également.

Je n'ai pas de detecteur d'ouverture de porte/fenetre mais juste des IRP.

J'ai également effectué un Reset mais l'erreur ne disparait pas.

Si quelqu'un peut m'aider je lui en serai reconnaissant.

Merci
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
roland
Invité



Probleme Alarme Elkron MP110 Empty
MessageSujet: Re: Probleme Alarme Elkron MP110   Probleme Alarme Elkron MP110 Icon_minitimeDim 18 Mar - 22:52

bonsoir
"tamper" c'est bien l'autoprotection ! il faudrait les "boucler" directement sur le bornier pour voir si le défaut persiste.
sur cette centrale il y a certainement plusieurs entrées AP, je ne la connais pas spécialement..il faudrait voir le bornier.
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Mets
Invité



Probleme Alarme Elkron MP110 Empty
MessageSujet: Probleme Alarme Elkron MP110   Probleme Alarme Elkron MP110 Icon_minitimeLun 19 Mar - 13:53

Bonjour, tout d'abord, je vous remercie de votre reponse.

Mais je ne comprend pas trop comment "Boucler"

J'ai fait un RESET comme decrit dans la notice d'intallation mais toujours pareil.

j'ai egalement essayer un RESET en actionnant le switch du capot de la centrale pour faire comme si elle etait fermée mais c'est pareil également.

Elle se mets à sonner dès que j'active l'alarme

Encore merci pour votre aide
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
roland
Invité



Probleme Alarme Elkron MP110 Empty
MessageSujet: Re: Probleme Alarme Elkron MP110   Probleme Alarme Elkron MP110 Icon_minitimeLun 19 Mar - 14:47

"boucle" ça veut dire faire un pont avec un bout de fil sur les entrées d'autoprotection, ça permet de trouver la panne...
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Mets
Invité



Probleme Alarme Elkron MP110 Empty
MessageSujet: Re: Probleme Alarme Elkron MP110   Probleme Alarme Elkron MP110 Icon_minitimeLun 19 Mar - 15:21

Hourraaaaa!!!!!

Je viens de trouver apres avoir tout réessayer et examiner les schémas de montage!!

Normalement il y a un contact anti-sabotage et arrachement dans la centrale en plus du switch qui detecte l'ouverture du capot.

Apparement ma centrale ne comporte que le switch qui detecte l'ouverture du capot.

Il suffisait de desactiver le DIP-Switch N°8 qui correspond à l'ecoute du detecteur que ma centrale ne possède pas.

Maintenant tout est rentrer dans l'ordre.

Merci d'avoir pris le temps de me répondre.

à bientot...
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
roland
Invité



Probleme Alarme Elkron MP110 Empty
MessageSujet: Re: Probleme Alarme Elkron MP110   Probleme Alarme Elkron MP110 Icon_minitimeLun 19 Mar - 15:29

de toute façon une AP ouverte c'est obligatoirement un problème mécanique..le voyant ne s'allume pas tout seul.
bon courage
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
mirek
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 04/01/2009

Probleme Alarme Elkron MP110 Empty
MessageSujet: Re: Probleme Alarme Elkron MP110   Probleme Alarme Elkron MP110 Icon_minitimeDim 4 Jan - 9:36

Mets a écrit:
Bonjour,

Je viens d'emmenager dans ma maison équipée d'une alarme Elkron MP110+KP100D

Le courant avait été coupé plus de 15 jours, lors de la remise en service du courant, l'alarme m'a affiché des alertes sur le boitier de commande KP100D

Ces alertes sont signalée par le clignotement des diodes rouges "Sabotage" et "Entrée ouverte"

Quand j'appuyes sur les boutons correspondants, ça me dit simplement "Tamper Centrale"

Lorsque j'active l'alarme, elle se mets à sonner immédiatement.

Le boitier de la centrale est bien fermé et le switch de detection de l'ouverture bien actionné.

Le switch anti-arrachement du boitier de commande mural est bien actionné également.

Je n'ai pas de detecteur d'ouverture de porte/fenetre mais juste des IRP.

J'ai également effectué un Reset mais l'erreur ne disparait pas.

Si quelqu'un peut m'aider je lui en serai reconnaissant.

Merci

bonjour.
je suis tombe sur ton message concernant l'alarme elkron MP110
j'ai la même centrale et le meme problème.
est-que tu peut m'envoyer la photo du cablage de ta centrale pour voir si je ne me suis planté dans le cablage
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Contenu sponsorisé




Probleme Alarme Elkron MP110 Empty
MessageSujet: Re: Probleme Alarme Elkron MP110   Probleme Alarme Elkron MP110 Icon_minitime

 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
 
Probleme Alarme Elkron MP110
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» alarme elkron MP110 et transmetteur
» Temps d'alarme intrusion elkron mp110
» problème alarme elkron mp 03/1 filaire
» Probleme avec alarme Elkron
» probleme sur l'alarme elkron mp110m

 


Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Alarme Domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES ALARMES-
Sauter vers: