(1) Conserver la partie filaire (surtout les sirènes) et y ajouter une partie détecteur radio.
(2) Les 2 mon général. Il existe des détecteurs radio comportant un contact Reed intégré et une entrée pour un contact externe, chacun étant géré comme entrée individuelle. Installé en intérieur, bien au chaud et au sec, le contact intégré surveillera la fenêtre. Le contact pour VR à fil sera câblé sur les entrées externes. Des niveaux de surveillance différents permettront d'utiliser l'alarme périmétrique avec VR ouverts ou VR fermés.
(3)Protèger les ouverture sensibles (fenêtre accessible, porte, velux )pas un détecteur d'ouverture et les pièces importante susceptibles de contenir des objets de valeur à protéger. par un détecteur de mouvement. Les lieux de circulations me semble accessoire, les intrus n'y passe pas leur temps.
Un élément essentiel, détecter avant intrusion. Des détecteurs extérieurs sont la meilleure garantie.
- Fred a écrit:
- Bonjour à tous,
J'ai une maison individuelle équipée d'une centrale filaire + 2 détecteurs de mvmt + 1 dtct ouverture un clavier deux sirènes ext et int.
Je n'ai pas le code d'utilisation de l'installation et je n'ai pas trouvé de doc.
J'ai décidé de remplacé la centrale et je me pose plusieurs questions;
(1) Question
- reprendre une centrale filaire/radio pour utiliser les câblages existants (détecteurs sirènes) et compléter l'installation avec des détecteurs radio. (si cela existe et quel modèle)
- tout mettre en radio.
(2) Question
j'ai pas mal de fenêtres équipées de volets roulants est il préférable de mettre des détecteurs sur les volets ou sur les fenêtres.
(3) Question
Quel matériel pour ma config
SS : 4 fenêtres avec barreaux // 1 fenetre +VR // 1 porte de garage // (1 decte mvt existant)
rdc : 2 portes + VR // 4 fenetres + VR // 1 fenêtre avec barreau // 1 vasistas // 2 baie vitrée + VR // (2 decte mvt existant)
1etg 3 fenetres +VR // 2 velux
merci de vos réponses
Bien cordialement à tous Fred