Bonjour,
Je viens de remonter entièrement mon alarme classic 8. Tout va bien ! sauf un point sur lequel je bloque depuis plus d'une semaine.
En mode activation partielle B, j'ai activé deux zones avec déclenchement du buzzer clavier uniquement et respect de la route entrée-sortie, à avoir les temprisations fonctionnent bien.
En mode activation totale A, malgré le paramétrage d'une temporisation d'entrée (code 43 = 2 soit 20 secondes) je déclenche à chaque fois que j'ouvre ma porte d'entrée...alors que celle ci est bien paramétrée comme route d'entrée-sortie.
Explication globale sur mon alarme :
Il y a 5 zones, 2 portes à contacteur (entrée et garage), et 3 détecteurs de mouvement (sejour, cuisine, étage). Tout est raccordé sur les entrées CCT/AT et les tests fonctionnent bien. La sirène est aussi bien connectée et testée. Le haut parleur n'est pas connecté sur les plots LS mais sur la sortie programmable OP1/0V afin qu'il suive la sirène extérieur. Tout cela fonctionne parfaitement. Les tests ont été faits sans le HP, et la temporisation d'entrée en mode A ne fonctionne pas.
J'avais un transmetteur téléphonique, que je n'ai pas réinstallé à l'initialisation puisque plus d'accès analogique RTC.