le + et le - : Power input (ref 1-2)
AL : alarm ouput (ref 3)
COM (ref 4)
Trouble output (ref 5)
2 bornes tamper (ref 6-7)Vous devez choisir entre ces trois solutions
Brancher 1fil de la centrale sur la borne 3 et l'autre sur la borne 7 (les 2 fils correspondant à votre Zone, venant de la centrale)
Ensuite,
1* si vous tenez à différencier un sabotage par ouverture/arrachement d'un sabotage par masquage : mettez 3 résistances fin de ligne
1 résistance entre 3 et 4
1 résistance entre 4 et 5
1 résistance entre 5 et 6
donc pas de fil sur 5 mais une patte de chaque résistance 2*Si pour vous c'est pareil (masquage ou arrachement = sabotage), branchez plutôt comme ça :
Brancher 1fil de la centrale sur la borne 3 et l'autre sur la borne 7 (les 2 fils correspondant à votre Zone, venant de la centrale)
1 résistance entre 3 et 4
1 résistance entre 4 et 6
donc pas de fil sur 5 ni résistanceou,
3*Brancher 1fil de la centrale sur la borne 3 et l'autre sur la borne 7 (les 2 fils correspondant à votre Zone, venant de la centrale)
1 résistance entre 3 et 4 (comme dans les deux premiers cas)
1 résistance entre 5 et 6
donc pas de fil sur 5 mais une patte de la résistance dont l'autre patte est branchée sur 6Est-ce plus clair