oui
alors l auto protection c es un contact NF ou une série de contact NF
Donc le raccorder (comme les contacts d'alarme) entre une entrée (IN1, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8) et le GND
Pour le + de blocage utilisé le relais OUT1 (avec le Cavalier de la sortie sur 1-2 pour le NF... il est sur 2-3 , NO (par défaut))
Donc le + blocage sur OUT1 et la borne COM sur un + 12 permanent (Borne POW)
pour faire l essais alimenter le CU , programmé le comme il faut
brancher un bout de fil sur une IN1 et un bout de fil sur GND (entre IN5 et IN6)
dés que il es pret faire toucher ces 2 fils cela déclenchera le cycle d appel et vous entendrez le clac du relais
Toutefois
- je précise que c es des entrées immédiate (pas de temporisation)
- pour arrêter le système il faut isoler les contacts de la borne GND quand on présent (sinon ça déclenchera à chaque fois) , je vous conseille pas de débrancher l alim pour arrêter le transmetteur