Bonjour,
Après 15 jours de tests en tout genre, j'ai finalement opté pour la mise en place d'un relais pour la commande de la sirène SIMAX, et ça a fonctionné du 1er coup. Je voudrais partager mon expérience sur ce forum.
J'ai d'abord testé avec ou sans résistance, puis en bidouillant le switch DIP de la carte de la SIMAX. Aucun résultat.
J'ai ensuite vérifié les tensions de sorties de mon panneau de contrôle MG5000, et tension d'entrée sur la SIMAX (aussi bien avec la centrale armée que désarmée). Conclusion : tout semblait fonctionner (pas de panne) et mon câble ne semblait pas endommager.
Seul constat : la tension de blocage restait désespérément à 0V, alors qu'elle aurait dû être à +12V en fonctionnement normal, avec des pertes de voltage uniquement lors des demandes de déclenchement d'alarme (la SIMAX était paramétré par défaut pour se déclencher sur des disparitions de signal sur Input1).
J'ai donc finalement pris la décision de tester un relais. Après avoir trouvé une boutique de composants électronique qui n'avait pas déposée le bilan sur Paris/Nation, je me suis muni d'un relais de voiture 12V 30A à 5 broches, de cosses pour ne pas à avoir à faire de la soudure, et d'une diode 1N4007 (pour se prémunir des retours de tensions), le tout pour moins de 4€ (mieux qu'Amazon même en hors frais de livraison).
Après un branchement rapide, j'ai d'abord constaté que ma défaillance 3 "cloche débranchée" avait enfin disparue. Et le 1er test a été concluant.
Le relais interne ayant une résistance interne je n'ai pas conservé la résistance de 1k Ohms que j'avais mis initialement.
Attention aussi aux polarités de la diode, lors du câblage.
J'ai refait un schéma pour partager mon branchement avec ceux qui en aurait besoin. J'ai détaillé les pattes du relais, qui sont identifié au choux selon le matériel, ou les sites Web par :
- des numéros 30, 85, 86, 87, 87a
- des identifiants RCT souvent utilisés en filaire (Repos, Commun, Travail)
- les notions de NO (Normalement Ouvert/Normally Open) et de NF/NC (Normalement Fermé/ Normally Closed).
Il ne me reste plus qu'à vérifier la configuration de ma zone câblée n°2, que j'ai utilisé pour l'autoprotection de la SIMax (anti-sabotage), et que ma centrale PARADOX ne semble pas encore bien gérée (mauvaise configuration à priori).
Par ailleurs, il est probable qu'un résultat similaire puisse être obtenu via une sortie PGM, sans relais, mais je n'ai pas pris le temps de creuser cette piste.