MessageSujet: Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000   Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000 Icon_minitimeSam 30 Avr - 13:43

Bonjour,
Je n'arrive pas à comprendre comment brancher ma sirène intérieure SIMAX à mon panneau de commande PARADOX Magellan 5000.

J'ai suivi le schéma proposé dans le document du panneau de contrôle MG5000 (image jointe), pour les sirènes auto-alimentées, ce qui est le cas de la sirène SIMAX ma semble t-il.

Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000 Cablag10

Cependant, mon clavier K37 m'indique une défectuosité 3 "Défectuosité de la cloche", et une "sous-défectuosité" 1 "Cloche du panneau de contrôle débranchée.
Lorsque je laisse seulement la résistance 1ko entre Bell+ et Bell-, la défectuosité disparaît.

J'ai vérifié mes raccordements, et tous semblent bien en contact électrique.

=> Quelqu'un a t-il une idée du pb ?
=> m'indiquer si ce n'est pas le bon câblage à réaliser pour une sirène SIMAS ?

Je me pose une autre question sur le panneau MG5000 :
=> Est-ce que la sortie BELL+ émet un courant +12V uniquement lorsqu'une alarme est activée ? et inversement, la sortie BELL- est habituellement à +12V mais passe à 0V en cas d'alarme ?

Merci d'avance
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
okrasa
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 13
Date d'inscription : 09/12/2012

Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000 Empty
MessageSujet: Re: Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000   Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000 Icon_minitimeDim 1 Mai - 12:01

Bonjour, il faut respecter le câblage préconisé par PARADOX et laisser la résistance de 1Kohm en parallèle entre le "+" et le "-" de la sortie Bell.

Cordialement
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Secufd
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 3
Date d'inscription : 19/04/2016

Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000 Empty
MessageSujet: Mise en place d'un relais avec la sirène SIMAX   Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000 Icon_minitimeLun 16 Mai - 20:12

Bonjour,
Après 15 jours de tests en tout genre, j'ai finalement opté pour la mise en place d'un relais pour la commande de la sirène SIMAX, et ça a fonctionné du 1er coup. Je voudrais partager mon expérience sur ce forum.

J'ai d'abord testé avec ou sans résistance, puis en bidouillant le switch DIP de la carte de la SIMAX. Aucun résultat.
J'ai ensuite vérifié les tensions de sorties de mon panneau de contrôle MG5000, et tension d'entrée sur la SIMAX (aussi bien avec la centrale armée que désarmée). Conclusion : tout semblait fonctionner (pas de panne) et mon câble ne semblait pas endommager.

Seul constat : la tension de blocage restait désespérément à 0V, alors qu'elle aurait dû être à +12V en fonctionnement normal, avec des pertes de voltage uniquement lors des demandes de déclenchement d'alarme (la SIMAX était paramétré par défaut pour se déclencher sur des disparitions de signal sur Input1).

J'ai donc finalement pris la décision de tester un relais. Après avoir trouvé une boutique de composants électronique qui n'avait pas déposée le bilan sur Paris/Nation, je me suis muni d'un relais de voiture 12V 30A à 5 broches, de cosses pour ne pas à avoir à faire de la soudure, et d'une diode 1N4007 (pour se prémunir des retours de tensions), le tout pour moins de 4€ (mieux qu'Amazon même en hors frais de livraison).

Après un branchement rapide, j'ai d'abord constaté que ma défaillance 3 "cloche débranchée" avait enfin disparue. Et le 1er test a été concluant.

Le relais interne ayant une résistance interne  je n'ai pas conservé la résistance de 1k Ohms que j'avais mis initialement.
Attention aussi aux polarités de la diode, lors du câblage.

J'ai refait un schéma pour partager mon branchement avec ceux qui en aurait besoin. J'ai détaillé les pattes du relais, qui sont identifié au choux selon le matériel, ou les sites Web par :
- des numéros 30, 85, 86, 87, 87a
- des identifiants RCT souvent utilisés en filaire (Repos, Commun, Travail)
- les notions de NO (Normalement Ouvert/Normally Open) et de NF/NC (Normalement Fermé/ Normally Closed).

Il ne me reste plus qu'à vérifier la configuration de ma zone câblée n°2, que j'ai utilisé pour l'autoprotection de la SIMax (anti-sabotage), et que ma centrale PARADOX ne semble pas encore bien gérée (mauvaise configuration à priori).

Par ailleurs, il est probable qu'un résultat similaire puisse être obtenu via une sortie PGM, sans relais, mais je n'ai pas pris le temps de creuser cette piste.

Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000 Branch10
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Axel
Membre actif
Membre actif


Nombre de messages : 65
Date d'inscription : 12/06/2012

Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000 Empty
MessageSujet: Re: Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000   Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000 Icon_minitimeLun 27 Juin - 1:45


Le + bell vas directement au (+) charge
Le - bell vas au blocage de la sirène (input1)
Le - alim aux centrale ---> 0V sirène

Résistance entre le blocage et le + sur ta sirène

Axel
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Secufd
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 3
Date d'inscription : 19/04/2016

Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000 Empty
MessageSujet: Re: Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000   Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000 Icon_minitimeMer 29 Juin - 9:31

Bonjour,
Votre explication reprend exactement les principes du schéma fourni avec la documentation du panneau de contrôle Paradox MG5000.

Mais comme je le disais, ce branchement ne fonctionne pas : je m'appuie sur une multitude de contrôles et de tests en tout genre pour affirmer cela.

Fabien
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Contenu sponsorisé




Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000 Empty
MessageSujet: Re: Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000   Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000 Icon_minitime

 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
 
Branchement d'un sirène SIMAX sur une centale Paradox MG5000
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Branchement d'une sirène doge ls sur centale Paradox SP7000
» Paradox MG5000
» Installation alarme Paradox MG5000
» Branchement clavier sur Paradox Magellan MG5000
» [resolu] - déclenchement sirène seule MG5000

 


Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Alarme Domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES ALARMES-
Sauter vers: